2楼
看实际电流是多少
回复
3楼
“如此断路器”的额定电流是多少呀!
回复
4楼
每相TMY-3×120×10
回复
5楼
按照框架等级最大额定电流4000A母牌选择4X40足够了
回复
6楼
4*40的?楼上的是不是看错了?
回复
7楼
wysh 发表于 2014-3-26 10:17 4*40的?楼上的是不是看错了?肯定看错了:)
回复
8楼
如照片所示此断路器是施耐德MT40,框架电流4000A.若要按满负荷电流来选母线的话的要每相10tX120三片
回复
9楼
学习,下载了
回复
10楼
参考以下两方面
1、满足环境温度下的载流量;
2、满足短时耐受电流的要求。
回复