低压配电柜5000A电流,需要防磁骨架吗?
xzhxy6040
xzhxy6040 Lv.2
2014年03月01日 15:27:35
只看楼主

低压配电柜主开关5000A电流,需要防磁骨架吗?防磁骨架是 用什么材质的不锈钢制作,为什么304不锈钢折弯以后,安装梁在折弯线出带有弱磁性,能行吗?谢谢。

低压配电柜主开关5000A电流,需要防磁骨架吗?防磁骨架是 用什么材质的不锈钢制作,为什么304不锈钢折弯以后,安装梁在折弯线出带有弱磁性,能行吗?谢谢。
免费打赏
xzhxy6040
2014年03月01日 15:28:37
2楼
求助!!!!
回复
mr_chen188
2014年03月01日 17:03:53
3楼
防磁骨架是什么啊 ?
回复
fitman
2014年03月01日 17:37:38
4楼
理论上开关柜内是三相同室的,没必要用防磁材料。
不过每个种类型的开关柜是有最大额定电流和最大动热稳定的要求。如果超过了是要做型式试验的,所以你做的东东如果一出问题(估计你们一定没做),对方就有可能要你们负全责。
回复
姜振祥
2014年03月01日 19:05:44
5楼
哈哈 骨架没有必要用防磁骨架的 母线夹支持的必须是不锈钢办的 或者母线夹的固定螺丝用不锈钢的
回复
wqsabb
2014年03月01日 19:11:48
6楼
骨架没有必要用防磁骨架的
回复

相关推荐