我在学校学过单向板活荷载满布,双向板活荷载棋盘式布置。但是如果我设计的建筑形状非常不规则有单向板又有双向板,那活荷载应该怎么办?又如酒店的标准间,在划分卫生间的隔墙下设置次梁,那板是按一块算还是按梁划分后数量来算,如果按划分后的数量来算,那就有几块大小不一的板,如果这样的标准间连续有几间,那活荷载怎么布置?
我在学校学过单向板活荷载满布,双向板活荷载棋盘式布置。但是如果我设计的建筑形状非常不规则有单向板又有双向板,那活荷载应该怎么办?又如酒店的标准间,在划分卫生间的隔墙下设置次梁,那板是按一块算还是按梁划分后数量来算,如果按划分后的数量来算,那就有几块大小不一的板,如果这样的标准间连续有几间,那活荷载怎么布置?
2楼
你那个叫考虑活荷载不利布置,把pkpm的这个点上就行了,软件会考虑荷载的活荷载不利布置的,不过不知道这个键到底有用不?实际中,我们一般不勾,让后按经验把钢筋放大一点。
回复
3楼
基本知识还是没学透?
回复
4楼
路过的,学习了:)
回复
5楼
luohouqi1316 发表于 2014-3-2 05:46 你那个叫考虑活荷载不利布置,把pkpm的这个点上就行了,软件会考虑荷载的活荷载不利布置的,不过不知道这个 …本人手算,如果一个楼面都是双向板,但是每一块都是大小不一,那要怎么办,怎么布置最不利的情况。求解!
回复
6楼
本人手算,如果一个楼面都是双向板,但是每一块都是大小不一,那要怎么办,怎么布置最不利的情况。求解!
回复
7楼
一般可设梁划分,如果要求较高不允许现梁的话,可以设暗梁。
回复
8楼
无间道 发表于 2014-3-2 07:45 基本知识还是没学透?求解!是哪一部分的知识?
回复
9楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-2 11:31 一般可设梁划分,如果要求较高不允许现梁的话,可以设暗梁。我可以这样理解吗?例如酒店的标准间,有一个卫生间,这个卫生间所占的面积一小角可能5分之1都不到,那么如果设梁划分的话最少划分出3块板,其中一块是卫生间的板,其余两块可以算作是连续板吗?
回复
10楼
tian544357 发表于 2014-3-2 11:57 我可以这样理解吗?例如酒店的标准间,有一个卫生间,这个卫生间所占的面积一小角可能5分之1都不到,那么 …其余两块看作一个整体的话,那是异形板了。
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-2 12:19 其余两块看作一个整体的话,那是异形板了。请问异形板怎么算?是又要设梁划分成几块规则的板来算吗?
回复