高手,电压虚接这类故障该如何查找处理?
haoyun21sj
haoyun21sj Lv.2
2014年03月02日 07:26:39
只看楼主

最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?

最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?
免费打赏
lingxuct
2014年03月03日 08:31:13
2楼
落后的设备用落后的技术,电力发展到今天了,CD10还换不掉?

那种叫“电榔头”的合闸机构需要较大电流,线路上电压稍低一点就合不上,熔断器接触差一点也合不上,线路接头松一点也合不上,正常现象!

换成储能式合闸机构吧,不换掉这种现象将一直存在。