1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了?2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-2000中的说法是100米一次接地。

1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了?
2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-2000中的说法是100米一次接地。
现在很着急,求各位大牛解答~:'(
免费打赏
castalroo
2014年03月02日 11:12:29
2楼
在线等呢,有没有人帮帮忙
回复
castalroo
2014年03月02日 11:24:19
3楼
召唤区管大大。。 @ccc___
回复
lingxuct
2014年03月02日 15:05:23
4楼
1、玻璃钢(酚醛树脂)的槽盒是绝缘材料,故没有壳体接地;槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接,大地会因接地电流产生电位差,故要求每100米有引向接地极的连接线。

2、石油化工静电接地设计规范SH3097-2000是石油化工防爆防静电接地的规范,需要参照执行。
回复
castalroo
2014年03月03日 12:17:32
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-2 15:05 1、玻璃钢(酚醛树脂)的槽盒是绝缘材料,故没有壳体接地;槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接,大 …感谢区管在百忙之中回复我的问题,我在GB50169-2006规范中查到3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成 电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为 接地干线时,电缆桥架接地应符合下列规定: 1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干 线相连; 2 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的 连接点; 3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。就是没有提到镀锌扁钢的中途连接间距,区管有没有相关的规范有这条的?劳烦了~
回复
lingxuct
2014年03月03日 12:55:34
6楼
上面有个人意见:槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接,大地会因接地电流产生电位差,故要求每100米有引向接地极的连接线。

回复
之清
2014年03月03日 16:02:03
7楼
3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成
电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为 接地干线时,电缆桥架接地应符合下列规定:
1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干 线相连;
2 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的 连接点;
3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
回复
苏格拉底的眼泪
2014年03月03日 22:43:28
8楼
本帖最后由 苏格拉底的眼泪 于 2014-3-3 22:45 编辑

本人就是做石化化工电气设计的,这个按照规范执行就行了。。
电气桥架接地是为了防雷及防止电缆、电线绝缘击穿对人构成不安全,其中玻璃钢桥架本身绝缘,所以需要通长敷设接地干线,桥架总长超过30m时,该接地干线每隔30m左右用接地引下线与全厂接地网连接一次;
如果是金属电缆桥架,桥架本身导电,此时不需要在桥架内专门敷设一根接地干线(钱多的没处花也可以专门敷设一根),但要保证整个电缆桥架能构成电气通路,即每相邻两节电缆桥架之间要通过螺栓等连成电气通路,最好用铜带跨接一下,整个桥架进出变电所或其他装置接地一下就可以了

规范上面有童鞋已经说了,施工安装方法见国标图集“04D701-3 电缆桥架安装”
回复
lwf0722小虎哥
2021年11月07日 12:53:20
9楼

槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接?不需要啊

回复
lwf0722小虎哥
2021年11月07日 14:04:53
10楼

答复:玻璃钢(酚醛树脂)的槽盒是绝缘材料,故没有壳体接地;槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接,不赞同这种说法。

规范里说玻璃钢桥架要全长敷设接地线,窃以为没有必要。因为

  1. 金属桥架接地是为了防止桥架内电缆破损漏电导致桥架带电,检修时发生触电事故。玻璃钢桥架是绝缘材料不会出现这种情况。
  2. 现在设计的馈线电缆都设计有专有PE线,直接接到了设备接地端子,不需要从桥架里的接地线引接。
  3. 现在项目接地设计一般做了总等位接地网,在设备本体处均有引过来的接地网扁钢,桥架出线钢管可在设备端与这些接地网扁钢连接即可。

   综上所述,玻璃钢桥架没必要规定玻璃钢桥架全长敷设接地线。查阅了前面几版电缆规范,感觉这句话是从最早的规范里套过来的。