要求消防强切的电源供电
李李工
李李工 Lv.10
2014年03月02日 15:15:10
只看楼主

新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
免费打赏
云飘飘
2014年03月03日 06:48:29
2楼
一般是切掉着火层,或者着火层+上下层
回复
alukeha
2014年03月03日 08:56:20
3楼
!!!!!!
回复
hua-39615
2014年03月03日 09:41:54
4楼
塔楼部分的建筑性质没说清楚啊,是住宅还是写字楼?如果是住宅的话,要根据你的竖向干线回路来切除,写字楼就每层切,或者+-1
回复

相关推荐

APP内打开