PZ30箱有一路是预留的,可以不造吗?
扬州亿隆电气
2014年03月03日 09:40:16
只看楼主

PZ30箱子有一路是预留的,图纸上是4P的C20的开关(写的预留),可以不造吗?它有什么用?

PZ30箱子有一路是预留的,图纸上是4P的C20的开关(写的预留),可以不造吗?它有什么用?
免费打赏
lingxuct
2014年03月03日 09:49:36
2楼
“可以不造(装)吗”?

一只4PC20开关占位不小,设计“备用”就有其“以后的用途”,作为生产厂家,碰上开关放不下或其他问题,需要同业主商量,到这里问“可以不装吗”是什么意思?
回复
sl968754
2014年03月03日 10:06:15
3楼
路过关注,参与学习一下。
回复
sjh819
2014年03月03日 10:12:12
4楼
新手参与学习,顶一下。
回复
wangyuhua917
2014年03月03日 10:20:45
5楼
既然图纸上有就装呗,不过在PZ30里面还真没见过4P开关做备用的
回复
ls457869
2014年03月03日 10:52:25
6楼
新手不清楚,期待高手解答,顶一下。
回复
ls457869
2014年03月03日 12:26:42
7楼
不错的内容,谢谢分享。
回复
刘玉波
2014年03月03日 13:56:21
8楼
如果图纸上明确有预留,就一定要预留位置嘛
回复
j979038397
2014年03月03日 16:18:00
9楼
设计图纸上明确有预留的,应安装,除非原设计或建设单位书面要求取消。
预留的目的个人认为有:一是如其它使用回路的断路器故障,预留(或备用)的断路器与故障断路器可以替代,可以快速解决故障回路;二是临时用电需要,且预留的断路器能满足使用要求(包括负荷容量),可临时接电。
回复
sjh819
2014年03月03日 17:46:36
10楼
楼主帮你顶一下,新手参与学习。
回复
wxdchgs
2014年03月03日 19:42:15
11楼
照图施工,按量取费。
回复