做的一个五层框架中没有斜交抗侧力构件,但地震作用最大的方向是-15.591度,这时需要修改SATWE参数设置吗?在“水平力与整体坐标夹角”修改,还是在地震信息里“斜交抗侧力构件方向附加地震数”那修改?
做的一个五层框架中没有斜交抗侧力构件,但地震作用最大的方向是-15.591度,这时需要修改SATWE参数设置吗?在“水平力与整体坐标夹角”修改,还是在地震信息里“斜交抗侧力构件方向附加地震数”那修改?
22楼
在地震那一栏修改 不是在整体坐标修改 这样风作用的也改了 !
回复
23楼
看一看说明书
回复
24楼
zxyihanmo 发表于 2014-3-3 14:59 我一开始的周期折减系数是0.8,当我把周期折减系数改成0.7之后,角度变成了-9.089 ;把周期折减系数改成 …地震作用的计算公式为:加速度x质量+速度x阻尼+位移x刚度周期折减改变的是刚度,当公式中第三项变化时,X、Y方向的地震作用不可能等比例变化,所以X、Y方向地震作用矢量和的方向自然也会变。
回复
25楼
mooncakes163 发表于 2014-3-3 13:49 又见沙发正解,好巧。话说5层框架地震作用最大方向这么大是不是结构布置有问题。规则一点的应该不会这样你确定是正解吗,也有些设计院是在“斜交抗侧力附加地震方向”中回填这个角度
回复
26楼
学习了,棒棒的
回复
27楼
学习了,原来有可能结构布置不对
回复
28楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
29楼
本人的二层框架结构,因建筑有点异行,角度为-45度,回填到地震里的角度,结构构件内力增大。但是地震作用最大的方向 = -54.067 (度),这个没变。这样可以吗?有大神回答吗?
回复