我这的原水水质为养殖废水,水泡粪。 工艺为:前处理固液分离加絮凝沉淀,絮凝剂为PAM;厌氧为ABR,在第三级有填料,厌氧容积630方;好氧为A/0,容积740方。设计日处理70吨污水。 现厌氧进水COD 7225 ,氨氮 1295,PH 7.8;厌氧出水COD 2585,氨氮 1170,PH 7.2;好氧出水COD 694,氨氮 3,PH 6.7。工程启动1个月左右,现在曝气池的COD维持在700左右,难以继续降解,是什么原因,是C/N/P比例失调吗?有没有什么办法?以往我们的工程一般通过超越厌氧池进水到曝气池,COD可以进一步下降,这是什么原理?
可以用固态生物法,若COD不达标可以使用COD裂解剂。QQ3088362587
回复
13楼
会不会是厌氧后AO碳源不够,到A/O池了碳氮比严重失衡(氮基本是硝酸盐和亚硝酸盐),造成二级亚硝酸盐积累(亚硝酸盐也算COD),因为有机COD太低不够反硝化完全,如果A池一天加点葡萄糖应该可以降低,如果对了求回复,可以长期沟通,
回复
14楼
养猪废水处理好不容易
回复
15楼
回复
16楼
絮凝沉淀建议使用PAC加PAM,自己测试一下比例。
回复
17楼
买几袋复合肥到在好氧池进水口,哦了