开间5个18米,1个26米,进深30米,单层钢结构,最低高度11米,钢柱要多大,还有檩条,进深柱距按5.*6=30米布置,开间柱距按开间尺寸布置。屋面用彩瓦铁皮。没有外围护墙,以前开间有350mm厚剪力墙,柱子锚固到剪力墙上可以吗?谢谢各位大侠。单根钢柱的柱底轴力大概多大?谢谢
开间5个18米,1个26米,进深30米,单层钢结构,最低高度11米,钢柱要多大,还有檩条,进深柱距按5.*6=30米布置,开间柱距按开间尺寸布置。屋面用彩瓦铁皮。没有外围护墙,以前开间有350mm厚剪力墙,柱子锚固到剪力墙上可以吗?谢谢各位大侠。单根钢柱的柱底轴力大概多大?谢谢
![振银混凝土公司图纸.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
4楼
可以。
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@柱根应做处理。
回复
5楼
我是想进来学点儿东西的;P
回复
6楼
楼主有些懒了
回复
7楼
在剪力墙上做预埋件,可以做铰接钢梁
回复
8楼
你这要求相当于结构选型,这个你都做不了要别人给你,后面的你也做不了:L
回复
9楼
只能做铰接。不宜刚接。刚接的话,柱脚弯矩对于剪力墙如果是平面外受弯,就很不好了。
回复
10楼
一句话两句话无法答复你,根本说不清楚的。
你的这个安例有点挑战性。你可以跨越性思维一下。
再多的话我无法解答了
那很伤神的。。。。。
回复
11楼
剪力墙高度位置影响柱脚的做法;刚接和铰接的柱脚都可以做
回复
12楼
做是可以做,就怕原来的剪力墙不照
回复