本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-4 22:47 编辑 我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报,

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-4 22:47 编辑

我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报, 这种情况怎么搞! 急急急!
免费打赏
y625060221
2014年03月07日 21:26:21
34楼
多数是供应放量不足
回复
cm1813906891
2014年03月07日 21:38:00
35楼
你们老板太坑了,专坑施工员!
回复
hemc789
2014年03月07日 23:22:16
36楼
哈哈,你猜我会不会告诉你,我们有次浇筑理论方量790方,我们浇了850方,后面多了几车直接打一点点就叫开走了。。。。。。问题是,你给你老板报,就多报一点呗,怎么算出来是多少就报多少啊,再说,你理论的计算的时候一般又没考虑到柱头位置,还有楼梯,那一点很耗费混凝土的
回复
春风拂柳
2014年03月08日 07:33:46
37楼
普遍存在,算的准也没有用,因为商砼站发的亏量。好好和你们老板沟通一下,说明原因,请他解决。
回复
diabloboy521
2014年03月08日 09:17:24
38楼
在跟商砼站签合同的时候,就要明确,按照图纸计算工程量来卡他们,差几方可以理解,毕竟有浪费什么的,但是差多了就不像话了
回复
lszls2014
2014年03月08日 11:18:15
39楼
谢谢分享
回复
daerzhihun
2014年03月08日 12:20:05
40楼
个人认为,混凝土现场方量控制,考虑经验方法,材料,技术,不足之处还望补充:
1,虽然会有浪费,但是钢筋是占体积的,所以报方量一般就报图纸拉出来的方量,而且你得对每类构件大概花去多少砼心里有数,最好现场可以看看,一车8方或者10方的,打了多大面积大概,掐方如果觉得1次心里没底,那就分2次掐方,大不了就把责任推给搅拌站说方量出入大,10方的打的跟个8方一样
2,勤过泵,死机回去会报告的,配比单一定要拿回来
3,混凝土厚度与损耗需要重视,根据我个人经验,每6米左右,就必须要有一个标高控制点,一般就是在跨中,板中设立,每个柱子至少抄2个点,还有就是杜绝较大漏浆点
回复
meilidehuaer
2014年03月08日 14:18:17
41楼
兄弟,老哥告诉你一个你不知道的情况,所浇筑的柱子或者墙体有截面偏大问题,即便是在规范内的误差也会另方量不准
回复
meilidehuaer
2014年03月08日 14:54:12
42楼
还有就是顶板的标高问题,出现方量误差很正常