这个命令不好使啊,我在墙上布置插座,距边距离有0,1/2,1/4可以选择,但是不论选择什么,运行之后距边距离都是0。能不能改进下,谢谢啊
这个命令不好使啊,我在墙上布置插座,距边距离有0,1/2,1/4可以选择,但是不论选择什么,运行之后距边距离都是0。能不能改进下,谢谢啊
2楼
试了一下 没有问题 你的CAD和天正都是什么版本?安装位置是哪?安装位置不能修改 应按照默认路径安装 且安装时要关掉杀毒软件
回复
3楼
本帖最后由 woshifeixingyuan 于 2014-3-24 17:09 编辑
请二楼的贴个图哟,CAD2006,天正2014我反正不行,我同事的也不行
回复
4楼
经实测,天正电气2014在两点均布中,选择数量后布置,距边距离时正确的,但当选择间距,输入间距后布置,不管距边距离怎么选择都没用,距边距离都是0间距,这个问题我自天正电气2013时就发现了,没想到2014版还是有,一直都没修正。
回复
5楼
两点均布命令的间距设置
是针对的最外侧设备到选择的起点或终点的距离
回复
6楼
如果想在布置设备的时候 离开墙一段距离
可以在初始设置中进行设置
回复
7楼
谢谢大神的解答,我明白了
回复
8楼
本帖最后由 woshifeixingyuan 于 2015-3-24 18:13 编辑
哎。设置了也没用,真是无语了,用的是定距离,间距定的是3000mm.为什么灯还是距墙距离还是0.
回复
9楼
看来还是软件不行啊
回复
10楼
woshifeixingyuan 发表于 2015-3-24 18:12 哎。设置了也没用,真是无语了,用的是定距离,间距定的是3000mm.为什么灯还是距墙距离还是0.两点均布按数量布置时才考虑设备与端点的距边距离按间距布置时,是指定两个相邻设备间的间距,从布置的端点到终点,按照这个固定的间距插入设备初始设置中的距墙距离是指用“沿墙均布”等沿墙布置设备的命令中 设备距墙的距离
回复