请教大虾关于消防水池设置问题?
zhaoyg_tj
zhaoyg_tj Lv.3
2014年03月04日 13:49:00
只看楼主

现在多层商业建筑上,如何设置消防水池?必须是要设置地下的吗?必须是封闭的吗?消防水池设置有几种呢?

现在多层商业建筑上,如何设置消防水池?必须是要设置地下的吗?必须是封闭的吗?消防水池设置有几种呢?
免费打赏
w-jwei
2014年03月04日 14:25:16
2楼
放在地下,地上,屋顶都行的
回复
zhaoyg_tj
2014年03月04日 17:08:17
3楼
如果设计计算出来为800m3,是必须是均等的两个400m3的吗?还是一个500m3和一个300m3的都可以?
回复
王农勤
2014年03月04日 17:16:10
4楼
设置的位置,要根据现场的情况来定,如果设计计算出来为800m3,通常是均等的两个400m3的。
回复
cysd118
2014年03月05日 08:46:32
5楼
zhaoyg_tj 发表于 2014-3-4 17:08 如果设计计算出来为800m3,是必须是均等的两个400m3的吗?还是一个500m3和一个300m3的都可以?尽量均分,保证一个水池在清洗维修时另一个能正常使用。
回复
zhaoyg_tj
2014年03月06日 08:38:41
6楼
谢谢各位哦,水池,封闭式和开放式的,都可以吧,如果把消防水池兼做游泳池用行吗?或者兼做景观水池用。
回复
大水牛
2014年03月06日 09:36:02
7楼
可以的 要有保证消防用水的措施
回复
zhaoyg_tj
2014年03月06日 10:59:00
8楼
规范上有具体要求吗?在那条,谢谢哦!
回复
云飘飘
2014年03月07日 06:51:18
9楼
只要满足水泵自灌式吸水就可以了,其它因地制宜
回复
lejey3629
2014年03月07日 08:59:18
10楼
消防水池做在屋面比较少吧~~台企厂区有几个项目他们要求是做在屋面。
回复
zhaoyg_tj
2014年03月08日 13:35:44
11楼
lejey3629 发表于 2014-3-7 08:59 消防水池做在屋面比较少吧~~台企厂区有几个项目他们要求是做在屋面。我以前见过一个项目是在屋顶,他们在屋顶设置了游泳池,把屋顶游泳池当消防水池用,但是不是我经手的项目,我只是听说,也去现场考察了,但是不知道如果通过消防局的,还有啥要求吗?