填充墙我们这边禁止植筋了,请问各位兄弟有什么其他措施吗?
jarodsang
jarodsang Lv.4
2014年03月04日 15:25:02
来自于建筑施工
只看楼主

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。 2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入拉墙筋,锚固长度应满足设计及规范要求,并用密封材料将钢筋与模板间缝隙填塞密实,防止混凝土浇筑时跑浆,造成蜂窝麻面。植筋外漏长度可根据具体需要进行设置,如主体结构外露拉墙筋需要较短时可直接留够长,但端部暂不设置弯钩,以免造成拆模困难。如需外露长度较长或需要通长设置时可考虑留短筋后进行搭接焊(10d单面焊)或绑扎搭接(55d)。这样施工的不利条件:(1)、拆模受影响不易拆模。(2)、模板损坏率提升。(3)、模板周转使用时,距地面高度变化,造成砌筑时钢筋高度与灰口不对应,拉墙筋起不到作用,影响砌体质量。

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式:
1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。3、提前预埋法二:支模前将拉墙筋该锚固的部分锚固,将应外露的部分竖向弯到模板内皮的位置,满足搭接焊长度要求。后进行支模打灰。拆模后派专人在相应位置进行剔凿,凿出预留的钢筋,砌筑施工前派专人进行除锈及焊接,使拉墙筋埋入墙内长度满足设计及规范要求。如此施工的不利条件:(1)、剔凿预留钢筋时破坏剔凿部位钢筋的保护层,影响结构质量。(2)、剔凿和焊筋比较费人工。如果在施工中钢筋上下深浅方向发生位移,在剔凿和焊筋时会造成更大的不利。

4、提前预埋法三:制作U型预埋筋,根据墙高及拍砖后间距点焊固定于两根圆6钢筋上,形成类似梯子形的预制件。在墙体钢筋绑扎完成后点焊于柱或墙体钢筋上,使U型筋凹着的一面外皮距柱筋距离正好为保护层厚度。(同时应用50线控制好钢筋的上下位置使其与灰口对应。)U型筋的短边应满足搭接焊长度的要求。不利条件:预制件与钢筋的焊接影响钢材的力学性能。

大家还有什么高招请指教,越详细越好。

免费打赏
waterfly2007
2014年03月06日 15:46:22
15楼
同意2楼做法,我之前做过用L型镀锌铁件,每个班组配三四个气钉枪,铁件成本不高。苏州的,验收没问题
回复
lixianglixiang3
2014年03月06日 16:34:24
17楼
只要能保证质量就行。按当地规范施工
回复
ljy6628
2014年03月06日 17:06:24
18楼
那个什么干法薄灰缝砌筑怎么查不到
回复
d991526796
2014年03月06日 20:04:51
20楼
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-6 23:14 编辑

没有别的办法,只有迎着头皮做,我们和你们那情况相同,不允许呀,只有支模后打眼插进去,留出一部分长度都焊接的,不过我们只是在显眼地方做,而且要求构造柱,门框壁都得预留钢筋,等于把二次做完了。人在屋檐下不得不服从,因为这还去城建规划局,质量技术监督站,建设厅跑都没有搞定,地方法规,老鳖的屁股规定呀!
我们这是江苏徐州。
回复
tianyaren522
2014年03月07日 01:05:34
21楼
南方地区暂时还没有这样的要求,新工艺从问世到大量的采用还是要个过度时间
回复
修普诺斯
2014年03月07日 08:23:20
22楼
长知识了,那地方标准要求你们怎么施工了吗
回复
木青鸟
2014年03月07日 09:34:09
23楼
估计还是要看怎么要求的了,没有说特别死板
回复
mzt616609257
2014年03月07日 09:48:05
24楼
不论采取什么措施,目的是保证结构的安全,大家都是知道的那个植筋的效果。
回复
wxqlxx111
2014年03月07日 11:17:53
25楼
对施工不太懂,学习了。
回复
chengshufan000
2014年03月07日 11:23:51
26楼
为什么不允许植筋,规范好像允许的。
回复

相关推荐