填充墙我们这边禁止植筋了,请问各位兄弟有什么其他措施吗?
jarodsang
jarodsang Lv.4
2014年03月04日 15:25:02
来自于建筑施工
只看楼主

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。 2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入拉墙筋,锚固长度应满足设计及规范要求,并用密封材料将钢筋与模板间缝隙填塞密实,防止混凝土浇筑时跑浆,造成蜂窝麻面。植筋外漏长度可根据具体需要进行设置,如主体结构外露拉墙筋需要较短时可直接留够长,但端部暂不设置弯钩,以免造成拆模困难。如需外露长度较长或需要通长设置时可考虑留短筋后进行搭接焊(10d单面焊)或绑扎搭接(55d)。这样施工的不利条件:(1)、拆模受影响不易拆模。(2)、模板损坏率提升。(3)、模板周转使用时,距地面高度变化,造成砌筑时钢筋高度与灰口不对应,拉墙筋起不到作用,影响砌体质量。

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式:
1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。3、提前预埋法二:支模前将拉墙筋该锚固的部分锚固,将应外露的部分竖向弯到模板内皮的位置,满足搭接焊长度要求。后进行支模打灰。拆模后派专人在相应位置进行剔凿,凿出预留的钢筋,砌筑施工前派专人进行除锈及焊接,使拉墙筋埋入墙内长度满足设计及规范要求。如此施工的不利条件:(1)、剔凿预留钢筋时破坏剔凿部位钢筋的保护层,影响结构质量。(2)、剔凿和焊筋比较费人工。如果在施工中钢筋上下深浅方向发生位移,在剔凿和焊筋时会造成更大的不利。

4、提前预埋法三:制作U型预埋筋,根据墙高及拍砖后间距点焊固定于两根圆6钢筋上,形成类似梯子形的预制件。在墙体钢筋绑扎完成后点焊于柱或墙体钢筋上,使U型筋凹着的一面外皮距柱筋距离正好为保护层厚度。(同时应用50线控制好钢筋的上下位置使其与灰口对应。)U型筋的短边应满足搭接焊长度的要求。不利条件:预制件与钢筋的焊接影响钢材的力学性能。

大家还有什么高招请指教,越详细越好。

免费打赏
lher8888
2014年03月11日 19:33:43
47楼
留短点,焊接
回复
diabloboy521
2014年03月12日 07:53:43
48楼
美wa521de香 发表于 2014-3-11 15:46 感觉很不错,抗震效果如何?有做过这方面的研究吗?新工艺的话都是要有国家或者省推进的施工工艺标准,有 …去年的时候,规范编制组来我们这调研过,工艺标准什么的应该快出来了吧!
回复
lijun_1983
2014年03月12日 07:57:36
49楼


商量商量来个
回复
yangxu3450345
2014年03月12日 10:04:19
50楼
后植筋,质量无法保证,结构胶的使用年限为多少,也不能保证。要采用后置筋必须按要求做相应的实验,现场还要按一定比例进行拉拔实验。钢板件拉结在砂加气混凝砌块图集中有说明。
回复
yan0218
2014年03月12日 13:41:38
51楼
早就不让植筋了,预留 插筋 就是了,哪有各位说的 那么难弄 啊,挺简单 挺正常的,别为 不按照规范施工找理由了
回复
xiaoq7410
2014年03月12日 15:07:38
52楼
真是痛苦,现在内蒙古包头地区已经那种新型的墙体白色的不用植筋就是浪费比较严重
回复
mrmaowei
2014年03月12日 15:41:15
53楼
我们这边也禁止化学植筋了,不满足防火要求
回复
美wa521de香
2014年03月12日 19:15:57
54楼
diabloboy521 发表于 2014-3-12 07:53 去年的时候,规范编制组来我们这调研过,工艺标准什么的应该快出来了吧!呵呵。。。希望求共享了
回复
y27721
2014年03月12日 23:21:18
55楼
总是有办法的
回复
水头石材
2014年03月13日 15:22:51
56楼
我们这也是禁止植筋,埋个短钢筋以后再焊接,也是没什么好招啊
回复

相关推荐

APP内打开