35KV变压器高压端子与电缆连接
chengt2000
chengt2000 Lv.7
2014年03月05日 16:01:52
只看楼主

35KV变压器高压端子与电缆连接的话是否需要加伸缩节之类,另外帮忙看看下图的位置能加伸缩节么?

35KV变压器高压端子与电缆连接的话是否需要加伸缩节之类,另外帮忙看看下图的位置能加伸缩节么?
免费打赏
lingxuct
2014年03月07日 14:24:47
2楼
说的是“电缆连接”,图中是“硬母排”?

电缆直接上变压器,把电缆头的引线做长一点,电缆头下固定点(电缆头垂直立放)与高压套管持平(同高),电缆引线自然弯曲,就不用伸缩节(电缆引线有自由度)。
回复

相关推荐

APP内打开