今天厂房主体验收回来 发现地脚锚栓上面的螺栓还漏在外面 这个难道不需要用混凝土...
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年03月05日 18:11:21
只看楼主

今天厂房主体验收回来 发现地脚锚栓上面的螺栓还漏在外面 这个难道不需要用混凝土包住吗?.

今天厂房主体验收回来 发现地脚锚栓上面的螺栓还漏在外面 这个难道不需要用混凝土包住吗?.
免费打赏
mepaine
2014年03月05日 20:59:54
2楼
看情况了,设计规范要求包住,施工和验收规范没有提到。设计规范好像是柱底板超出地面标高150mm不需要包,低于150需要做护墩。
回复
wjnzhjh
2014年03月06日 14:26:46
3楼
那不行,一定要用混凝土包封至标高0.150m,保护层厚度>50mm。这是强条
回复
fgh5206150
2014年03月07日 15:01:00
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
weiyf1951
2015年09月01日 14:18:36
5楼
看情况了,设计规范要求包住,施工和验收规范没有提到。设计规范好像是柱底板超出地面标高150mm不需要包,低于150需要做护墩。
回复
qwr4566606
2015年09月01日 16:13:50
6楼
学习了学习了学习了学习了
回复
honker2002
2015年09月01日 21:24:43
7楼
这个是需要包住的,保护螺栓
回复
co1441019949169
2015年09月01日 21:39:22
8楼

看情况了,设计规范要求包住,施工和验收规范没有提到。设计规范好像是柱底板超出地面标高150mm不需要包,低于150需要做护墩。
回复
奋斗的大白
2015年09月03日 09:25:02
9楼

施工未按门规8.2.5-9条(还是强条)设置支撑和风缆绳,不知设计说明是否有这一条;感觉设计构件尺寸也偏小,60m跨,截面不大,柱脚锚栓也不大。
回复
奋斗的大白
2015年09月03日 09:26:53
10楼

施工未按门规8.2.5-9条(还是强条)设置支撑和风缆绳,不知设计说明是否有这一条;感觉设计构件尺寸也偏小,60m跨,截面不大,柱脚锚栓也不大。