6吨的纯化水系统,二级反渗透加EDI,原来加碱是手动计量泵,不是很稳定,现在想换一套自动加碱系统,大家给点意见,什么样的好,应该怎么做?
6吨的纯化水系统,二级反渗透加EDI,原来加碱是手动计量泵,不是很稳定,现在想换一套自动加碱系统,大家给点意见,什么样的好,应该怎么做?
2楼
简单点做法就是在距加药点至少一米的距离加个带上下限输出的PH仪,通过PH仪来控制加药泵,
复杂点加个带4-20mA输出的PH仪,通过模拟量来控制加药泵,
回复
3楼
hyd8848 发表于 2014-3-8 11:45 简单点做法就是在距加药点至少一米的距离加个带上下限输出的PH仪,通过PH仪来控制加药泵,复杂点加个带 …大虾,后面一种可以详细讲解下吗,谢谢啦
回复
4楼
加套PH仪,用开关量来控制加药泵,一般的电工都能做,用4-20mA的话一般的电工做不了