次梁支座(主梁)需要附加箍筋吗?
标准民工
Lv.11
2014年03月06日 11:44:56
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
次梁支座(主梁)需要附加箍筋吗?
次梁支座(主梁)需要附加箍筋吗?
免费打赏
想海的鱼
2014年03月06日 14:30:49
2楼
自己看设计说明啊,一般设计都会这样写:在主次梁交接处,当主次梁不同高时,在主梁两侧增加附加箍筋,当主次梁等高时,在主次梁两侧均设附加箍筋,每侧附加箍筋3@50。
回复
土建一棵葱
2014年03月06日 14:47:33
3楼
加,一般结构设计总说明里会有
增加的箍筋叫做附加箍筋,是为了抵抗主梁节点集中力的:)
回复
fjchum
2014年03月06日 18:17:49
4楼
附加箍筋规格同梁正常箍筋,每侧附加3个,梁正常箍筋不能少的哦,加密区间距50mm。其余的二楼同仁已经讲得很清楚了。:)
回复
xufeng123412
2014年03月06日 18:41:20
5楼
长知识了,专业。
回复
相关推荐
【疑难问题】PKPM中附加箍筋有关的集中力怎么查看?
混凝土结构
2013-10-15 15:49:36
十字交叉梁和井字梁要不要设置附加箍筋
混凝土结构
2013-10-11 21:49:53
结设须知(13)挑梁梁端有次梁时应附加箍筋
混凝土结构
2013-09-16 21:03:13
梁配筋根据内力值怎么确定附加箍筋或者吊筋?
混凝土结构
2013-08-28 10:55:24
2007年上午第3题,附加箍筋的Asv怎么算啊
注册结构工程师
2013-08-26 10:38:01
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算
混凝土结构
2013-08-20 17:31:08
折梁折角的附加箍筋设置
混凝土结构
2013-07-27 11:01:20
请教一下关于附加箍筋和吊筋的配置
混凝土结构
2013-03-12 11:27:06
PKPM配梁附加箍筋 为什么梁平法施工图里的次梁集中力和内力图里的不同
混凝土结构
2012-11-02 09:32:22
梁附加箍筋一定要与主梁箍筋肢数一样吗?
混凝土结构
2012-02-27 16:41:11
主次梁交接处,优先选用附加箍筋,还是选用附加吊筋。
混凝土结构
2012-02-10 22:12:28
梁端箍筋加密和附加进区别,
混凝土结构
2011-11-13 08:33:01
这个套管固定的合格吗?附加钢与箍筋焊接固定的,可以吗?是不是应该绑扎?
工地图片
2011-11-07 21:59:56
求教 平法中梁附加箍筋标注
混凝土结构
2011-09-14 10:18:09
pkpm中梁附加箍筋作用是什么
混凝土结构
2011-08-10 09:53:04
次梁交接处附加箍筋都按规范加了吗?
新政新规
2011-05-24 21:09:09
悬挑梁端部是否设附加箍筋
混凝土结构
2011-05-09 10:39:43
两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?
混凝土结构
2011-02-08 01:03:24
次梁搭在主梁上,附加箍筋不足却没有外加吊筋会怎样?
混凝土结构
2011-02-05 00:14:19
询问吊筋和附加箍筋如何显示?
结构设计软件
2010-11-09 16:53:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开