次梁支座(主梁)需要附加箍筋吗?
标准民工
标准民工 Lv.11
2014年03月06日 11:44:56
来自于建筑施工
只看楼主

次梁支座(主梁)需要附加箍筋吗?

次梁支座(主梁)需要附加箍筋吗?
免费打赏
想海的鱼
2014年03月06日 14:30:49
2楼
自己看设计说明啊,一般设计都会这样写:在主次梁交接处,当主次梁不同高时,在主梁两侧增加附加箍筋,当主次梁等高时,在主次梁两侧均设附加箍筋,每侧附加箍筋3@50。
回复
土建一棵葱
2014年03月06日 14:47:33
3楼
加,一般结构设计总说明里会有
增加的箍筋叫做附加箍筋,是为了抵抗主梁节点集中力的:)
回复
fjchum
2014年03月06日 18:17:49
4楼
附加箍筋规格同梁正常箍筋,每侧附加3个,梁正常箍筋不能少的哦,加密区间距50mm。其余的二楼同仁已经讲得很清楚了。:)
回复
xufeng123412
2014年03月06日 18:41:20
5楼
长知识了,专业。