超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑楼梯间机械加压送风,前室是否需要机械...
eyadin_5
eyadin_5 Lv.5
2014年03月06日 16:59:50
来自于通风排烟
只看楼主

“超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间里设机械送风,前室是否需要进行机械加压送风;或者前室满足自然排烟的开窗条件,是否需要再进行机械加压送风。”高规中8.2.1提到建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑必须设置机械加压送风的防烟楼梯间。那是否可以理解为此时的楼梯间和前室不具备自然排烟的条件,按高规中8.3.1中条文解释,第二点所说,那我只需要在楼梯间进行机械加压送风,而不需要考虑前室。

“超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间里设机械送风,前室是否需要进行机械加压送风;或者前室满足自然排烟的开窗条件,是否需要再进行机械加压送风。”

高规中8.2.1提到建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑必须设置机械加压送风的防烟楼梯间。那是否可以理解为此时的楼梯间和前室不具备自然排烟的条件,按高规中8.3.1中条文解释,第二点所说,那我只需要在楼梯间进行机械加压送风,而不需要考虑前室。
求指教。

免费打赏
jyh060552
2014年03月06日 17:47:05
2楼
前室满足自然排烟的开窗条件,需要再进行机械加压送风。因为保持正压,防止烟气乱闯,火势蔓延至前室!这是我的理解,还望高手点评!
回复
云飘飘
2014年03月07日 06:56:00
3楼
度需要进行加压送风系统
回复
xujucu
2014年03月07日 09:59:21
4楼
加压送风水必须的吧
回复
eyadin_5
2014年03月07日 10:18:30
5楼
jyh060552 发表于 2014-3-6 17:47 前室满足自然排烟的开窗条件,需要再进行机械加压送风。因为保持正压,防止烟气乱闯,火势蔓延至前室!这是 …那为什么又有8.3.1条文解释中第二条内容下面的表17中的第二点,那前室采用自然排烟,那如何保证其正压。
回复
刘川川
2014年03月07日 10:56:38
6楼
超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间里设机械送风。
这是说这两种情况下,不论是否满足自然排烟都需要做加压送风设计,此时做了加压送风,那么这两类的外窗就 设为密闭采光窗,只做采光用,不做通风用。
这种情况前室也是需要送风,如果前室不送风,那就需要按前室不送风楼梯间风量加大的情况考虑。
回复
eyadin_5
2014年03月07日 11:24:14
7楼
kevinliuchuan 发表于 2014-3-7 10:56 超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间里设机械送风。这是说这两种情况下,不论 …对,也就是说前室可加可不加,如果前室不进行加压送风的话就增加防烟楼梯间的加压送风量,前面把自己绕晕了,谢了。
回复
张光仁__水暖
2014年03月07日 14:23:52
8楼
8.3.1条文解释的第二条,对楼主说的超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,也是适用的,这种情况防烟楼梯间是必须加压送风的,二对防烟楼梯间加压送风了,这时候防烟楼梯间自己的前室就可以不用再送风了,用风速发计算防烟楼梯间的风量的时候宜按照1.0m/s的风速计算。如果是合用前室是必须加压送风的。防排烟中有很多的难点,一起学习。
回复
宋江
2014年03月07日 14:39:00
9楼
楼梯间送风,前室就不用了,不过着火时窗子最好别开
回复
jyh060552
2014年03月10日 09:14:30
10楼
在这里,谢谢指点!
回复
yy901003
2014年04月28日 14:44:40
11楼
好资料 值得收藏 我们应该多多交流