大家好,斑竹好. 最近被双向储液器闹得不安心,双向储液器就是2根管子插到底的那种.帮我分析下:过冷液体进入双向储液器后,1)上部的气体是什么状态,饱和蒸汽还是湿蒸汽? 2) 如是饱和蒸汽应该是冷凝温度下的饱和蒸汽还是过冷液体温度下的饱和蒸汽? 为什么?
大家好,斑竹好. 最近被双向储液器闹得不安心,双向储液器就是2根管子插到底的那种.帮我分析下:
过冷液体进入双向储液器后,1)上部的气体是什么状态,饱和蒸汽还是湿蒸汽? 2) 如是饱和蒸汽应该是冷凝温度下的饱和蒸汽还是过冷液体温度下的饱和蒸汽? 为什么?
2楼
我认为应该是饱和蒸汽,因为储液器未满,内部液体必然在储液器内部蒸发,这样一来就比较符合饱和蒸汽的定义了。同时,由于蒸发吸热,所以肯定是过冷的,而且要比冷凝器内的过冷温度更低了。
回复
3楼
thank.987 发表于 2014-3-7 12:49 我认为应该是饱和蒸汽,因为储液器未满,内部液体必然在储液器内部蒸发,这样一来就比较符合饱和蒸汽的定义 …那应该是冷凝温度下的饱和蒸汽还是过冷液体温度下的饱和蒸汽? 为什么
回复
4楼
因为储液器在冷凝器后面,制冷剂出了冷凝器后在储液器内蒸发,所以温度肯定是要比冷凝器出口要低的。如果机组在运行工况下存在过冷,那么这个温度当然也会比过冷温度要低。
回复
5楼
按上部气体的温度比液体温度还要低来分析,假设冷凝温度为50,过冷5度,则双向储液器内液体温度45度,按照你的意思,液体温度可能为44.8度, 那如果上部气体也为44.8度时的饱和蒸汽,则可以查出其压力比冷凝压力低了很多,R410a, 有3Bar 压力差, 这与事实不符. 如果按照上面的饱和蒸汽为冷凝温度下的饱和蒸汽来理解,则其温度应该为50度,而液体温度过冷了,为44.8度,这个温差怎么理解?
回复
6楼
只能说在运转过程中混合后再与环境温度等因素趋于平衡下的趋向饱和状态。
回复
7楼
液体进入储液器后,肯定是要进行蒸发的,温度也会降低。
冷凝器跟储液器直接联通,所以压力一定是平衡的。
这样一来就有一个矛盾存在。
由于储液器接管全部在液面下罐体底部,我们能不能这么理解:储液器管道压力是与冷凝器管道压力平衡的,但是上部的气体,压力并没有这么高?因为储液器内部液体及气体产生了一个对接管的压力。
由于以前没有注意过这个东西,没有考虑过是不是这么个现象。
回复
8楼
斗战圣佛 发表于 2014-3-8 08:51 只能说在运转过程中混合后再与环境温度等因素趋于平衡下的趋向饱和状态。您说的有些抽象,能否再具体点或详细些?
回复
9楼
thank.987 发表于 2014-3-8 09:00 液体进入储液器后,肯定是要进行蒸发的,温度也会降低。冷凝器跟储液器直接联通,所以压力一定是平衡的。 …压力肯定是相等的, 有无可能根本不存在,有过冷度而储液器还没有储满的情况?
回复
10楼
欢迎有更多的高手出来解释下疑惑,这对很多人来说是个未必很清楚,很明白的. :):):)
回复
11楼
学习了,谢谢各位师傅。
回复