我第1次做变配电站,有些问题请教大神们。现在是6/0.4kV的干式变压器,之后是MCC进线柜.问题1:干式变压器要实现反时限过电流保护,怎么实现?问题2:MCC柜里面装电涌保护器,装在进线开关前面还是后面?问题3:一般多功能表是装在进线开关前面还是后面?
我第1次做变配电站,有些问题请教大神们。
现在是6/0.4kV的干式变压器,之后是MCC进线柜.
问题1:干式变压器要实现反时限过电流保护,怎么实现?
问题2:MCC柜里面装电涌保护器,装在进线开关前面还是后面?
问题3:一般多功能表是装在进线开关前面还是后面?
2楼
反时限多用于电动机,线路不宜用反时限,最好有定时限避免越级跳闸;
浪涌记不清了,好像是开关前;
多功能表当然装在开关前啦,这样可以看见进线电压呀,^_^
回复
3楼
qianmiang
回复
4楼
个人认为:
1. 变压器的反时限保护,你是不是想说ACB的反时限保护,一般的ACB都带反时限保护功能以便和下级断路器实现选择性配合,可以根据实际计算电流整定。
2. 浪涌保护器装在ACB进线前面,保证供电的可靠性。
3. 电业局一般要求装在高压进线柜处,以实现电费计量,如果用户自己要计量的话可以装在需要计量的设备开关出口处。
以上几条纯属个人意见,欢迎批评指正。
回复
5楼
bendanbx 发表于 2014-3-7 16:37 个人认为:1. 变压器的反时限保护,你是不是想说ACB的反时限保护,一般的ACB都带反时限保护功能以便和下级 …不好意思,第2条,浪涌保护器应该装在ACB出线处,我刚刚查了一下以前的图纸。
回复
6楼
1、在10KV变压器出线拒内加装反时限过流继电器,一旦变压器出现问题,根据变压器过流电流的大小,来决定高压断路器跳闸时间的快慢。2、低压浪涌保护器电源应取自低压总断路器的下端口3、一般看本地供电部门有无要求。如无,一般安装在总断路器的下边。(出口)。