关于变压器,MCC进线柜请教?
meishiluguo
2014年03月06日 20:25:19
只看楼主

我第1次做变配电站,有些问题请教大神们。现在是6/0.4kV的干式变压器,之后是MCC进线柜.问题1:干式变压器要实现反时限过电流保护,怎么实现?问题2:MCC柜里面装电涌保护器,装在进线开关前面还是后面?问题3:一般多功能表是装在进线开关前面还是后面?

我第1次做变配电站,有些问题请教大神们。
现在是6/0.4kV的干式变压器,之后是MCC进线柜.
问题1:干式变压器要实现反时限过电流保护,怎么实现?
问题2:MCC柜里面装电涌保护器,装在进线开关前面还是后面?
问题3:一般多功能表是装在进线开关前面还是后面?
免费打赏
梦就在
2014年03月10日 18:16:16
12楼
路过学习一下
回复
lyf830619
2014年03月10日 21:12:27
13楼
6楼说的是正确的
回复
lizhihui1220
2014年03月11日 10:33:13
14楼
1,高压柜装一个变压器微机保护就可以实现反时限保护。
2,浪涌保护应该装在断路器下端。
3,多功表应该装在断路器上端,有电就能显示。
回复
hdg1300069354
2014年03月11日 13:49:14
15楼
路过学习一下
回复
lbh871211
2014年03月12日 08:14:01
16楼
:lol:lol:lol
回复
gl_weto
2014年03月12日 14:14:28
17楼
路过学习一下
回复
whhcan
2014年03月13日 09:23:42
18楼
meikandaozhengquedaan,
回复
九天之上
2014年03月26日 12:00:26
20楼
这个还真不懂啊
回复
sdxzl
2014年03月26日 12:25:12
21楼
学习了,谢谢分享!!
回复

相关推荐