请求帮我看看这个房屋结构是否合理和安全
fuqinghonlu
2014年03月07日 10:16:05
只看楼主

我家农村自建房,打算盖5层,框架结构,柱子打的是孔桩,没有设计图纸,只是农村承包土工给画了个草图就这样动工了,现在一层的平板水泥已经浇筑完了,但是对这个草图有点担心他的结构是否合理和安全,在此请教各位专业的大哥大姐帮我看看,小弟不胜感激,问题1:1号和2号柱子他们与3号和4号柱子他们是不在同一平行线上,相差50公分,至使1号梁的有一头(东边那头)是没有靠在2号的柱子上(靠在梁上的),想请问这是否会影响的到房屋的结构和安全?问题2: 现在是刚浇筑完一层的平板水泥,木工师傅说2号梁再上一层就不用了,这根梁只是起到固定房屋作用,就用这一层就可以了,再往上可以不用了,再说这根梁又在大厅上不好看的,请问木工说的是否正确,往上是否可以真的可以不用这根梁了,。再次先谢大家了

我家农村自建房,打算盖5层, 框架结构,柱子打的是孔桩,没有设计图纸,只是农村承包土工给画了个草图就这样动工了,现在一层的平板水泥已经浇筑完了,但是对这个草图有点担心他的结构是否合理和安全,在此请教各位专业的大哥大姐帮我看看,小弟不胜感激,问题1:1号和2号柱子他们与3号和4号柱子他们是不在同一平行线上,相差50公分,至使1号梁的有一头(东边那头)是没有靠在2号的柱子上(靠在梁上的),想请问这是否会影响的到房屋的结构和安全?问题2: 现在是刚浇筑完一层的平板水泥,木工师傅说2号梁再上一层就不用了,这根梁只是起到固定房屋作用,就用这一层就可以了,再往上可以不用了,再说这根梁又在大厅上不好看的,请问木工说的是否正确,往上是否可以真的可以不用这根梁了,。再次先谢大家了 QQ图片20140307095205.jpg

QQ图片20140307095205.jpg

免费打赏
lihong520555
2014年03月07日 18:30:06
2楼
修都修了,给你说不安全你也不会去拆了,事后还落下心病,没必要,没地震一般都不会有什么事的
回复
jihua379
2014年03月07日 18:55:52
3楼
楼上说的有道理
回复
pache1lu
2014年03月10日 21:20:52
4楼
1.被搭的梁截面跟配筋够的话,没有问题。2.原则上可以不要,板做厚点,怎么说呢,规范上双向板板厚取是1/40板跨吧,还是一句话,构件截面配筋够的话都可以。总之,有人说,给他个支点,什么结构都能做出来,只是要代价而已。。不是一句话说得清的,同意一楼的说法