消防排烟风机防火阀的质量需求
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2014年03月07日 10:41:02
来自于中央空调
只看楼主

消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题  1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。  在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。  2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善

消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题
  1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。
  在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。
  2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善
  依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。
  3、管网气体救活体系无气动防火阀。
  GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必要装置气动防火阀,与消防操控设备联动。在单个工程中无此功用。
  4、送风与排烟合用风道时无长途操控
  有些修建地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时,咱们发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动,不能实现操控室的长途操控,平常,送风机作业,其前端的截止阀呈敞开情况,一旦发作火灾时,需人到现场去封闭风机前的截止阀,这很不实践,直接影响排烟体系。因而,主张其截止阀添加长途操控功用。,其质量需求有何需求呢?如下几个方面:
消防排烟风机防火阀的质量需求
  1、需经过盐雾实验:将防火阀试件在盐雾箱进行喷盐雾实验,防火阀开关试件应能从敞开方位可靠地封闭,以此查验阀门在实践工程中的抗腐蚀才能。
  2、封闭可靠性。防火阀可靠性实验:防火阀在实验台上封闭操作250次,试件应能从敞开方位灵敏可靠地封闭,各零部件应无显着磨损、变形以及影响其密封功能的损害。以此来查验防火阀封闭功能的可靠性。
  3、具有温感器动作功能需求:需经过一些测验:对防火阀、排烟阀的感温元件,别离经恒温水浴、油浴的规则温度,经过不动作与动作实验,查验其是否能按需求的温度精确地封闭。
  4、耐火功能需求:经过耐火实验,依据在规则时间内的封闭才能和单位面积的漏风量两项目标,断定阀门的耐火才能。别的从防火阀的技术参数需求其耐火极限为3h。
  5、封闭后的密闭功能功能需求:阀体前后在规则的压差条件下,试件单位面积的漏风量不大于700Nm3/(h?m2),以此来查验阀门封闭后的密闭功能。