这样的做法对吗?按照图集上来说,主粱与次梁交接处,应在主梁两侧加设处粱本身以外的三道箍筋,而这个却是在主梁上加一道,次梁加一道。大家讨论下,这样符合规范吗?
这样的做法对吗?按照图集上来说,主粱与次梁交接处,应在主梁两侧加设处粱本身以外的三道箍筋,而这个却是在主梁上加一道,次梁加一道。大家讨论下,这样符合规范吗?
12楼
看看不说话
回复
13楼
应该是三个方向都要加的
回复
14楼
肯定是不满足要求的
回复
16楼
附加箍筋并不一定是三道,而是应该满足3b+2h的范围,且间距不大于100,附加箍筋只应加在主梁上,在次梁两侧对称布置。
回复
17楼
主梁上次梁两侧应各再加3道密箍(主梁原有箍筋不算在内)
回复
18楼
主次梁交接处,主梁两侧应附加3道箍筋。
回复
19楼
演员的自我修养 发表于 2014-5-4 22:41 你可能没理解原话的意思,是在主梁上次梁两侧加设三道,但实际施工现场还要看你主梁上箍筋的设计间距,如果 …按设计要求,集中重处附加密箍不能与梁的箍筋合并,应每侧另增加3个箍筋才对
回复
20楼
评论挣土币!!!
回复
21楼
附加箍筋间距5mm
回复
22楼
感谢楼主 学习啦