多联机自己定义厂家设备后, 插入室内机设备时,跳出错误时什么情况Errorcode=80040e10code meaning=IDispatch error #3088Source=Microsft OLE DB Provider for ODBC DriversDescription=【microsoft】【OBBC microsoft Access Driver0】 参数不足,期待是1
多联机自己定义厂家设备后, 插入室内机设备时,跳出错误时什么情况
Error
code=80040e10
code meaning=IDispatch error #3088
Source=Microsft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Description=【microsoft】【OBBC microsoft Access Driver0】 参数不足,期待是1
2楼
你自定义的设备参数信息都是完整的吗?附多联机厂家添加顺序。你可以对照下看看你哪一步出了问题。
回复
3楼
cryogen 发表于 2014-3-10 09:41 你自定义的设备参数信息都是完整的吗?附多联机厂家添加顺序。你可以对照下看看你哪一步出了问题。一样步骤定义室外机的时候就没有弹出对话框,我跟同事都出现了一样的问题:( 2013版的时候就能正常使用,换成2014就这样了
回复
4楼
按照默认的步骤定义完之后,是在布置的时候出现的问题吗?室外机会出现这个情况吗?
回复
5楼
1223455566
回复
6楼
cryogen 发表于 2014-3-11 09:47 按照默认的步骤定义完之后,是在布置的时候出现的问题吗?室外机会出现这个情况吗?只是在布置室内机的时候会跳出来, 室外机不会有这种情况
回复
7楼
那就应该是你定义室内机的时候出现了差错。你再重新定义一个。
回复
8楼
我的也是一样
回复
9楼
找到原因了 定义内机的时候 只定义冷凝管 冷媒管 不要定义风管连接就好了
回复
10楼
lijuan711 发表于 2014-4-4 14:51 找到原因了 定义内机的时候 只定义冷凝管 冷媒管 不要定义风管连接就好了发现问题了,感谢提出,下版改进:handshake
回复