跨度34.5m,檐口高度8m,屋脊高度10.3m,基本风压0.55,雪压0.5,没有吊车,平米含钢量为16.7公斤,请教含钢量是否合理?另:场地有6米深的未固结的回填土,我柱脚做的是铰接,预计采用PHC桩基础,问:是不是应该柱下采用两桩,还是根据柱脚剪力计算桩的水平承载力,若剪力小于桩的水平承载力,就采用一根PHC桩?谢谢!!!尤其是桩的根数,我想知道大家的经验做法!!!
跨度34.5m,檐口高度8m,屋脊高度10.3m,基本风压0.55,雪压0.5,没有吊车,平米含钢量为16.7公斤,请教含钢量是否合理?
另:场地有6米深的未固结的回填土,我柱脚做的是铰接,预计采用PHC桩基础,问:是不是应该柱下采用两桩,还是根据柱脚剪力计算桩的水平承载力,若剪力小于桩的水平承载力,就采用一根PHC桩?
谢谢!!!尤其是桩的根数,我想知道大家的经验做法!!!
13楼
liujing34 发表于 2014-4-17 14:03 厉害,我每次优化完了还20多呢,仅限主结构刚架太小了点,安全是大问题啊
回复
14楼
wwg1157635313 发表于 2014-4-17 15:24 太小了点,安全是大问题啊含钢量是多是少,不能凭经验,还是要通过优化验算来决定的
回复
15楼
是不是双跨的?单跨的有点夸张啊.....
回复
16楼
含钢量这么少啊。
回复
17楼
用钢量偏小。桩建议还是2桩为好。
回复
18楼
少得惊世骇俗
回复
19楼
这个很复杂,不是一两句能说明白的啊。
回复
20楼
16kg? tai qing ,mei qiangti ba :L
回复
21楼
含钢量太少了吧
回复
22楼
我正好有个34米跨度的粮库,但是没有中间柱,正发愁呢,人家还要经济实惠的,我不知道该怎样选择钢梁,各位大侠求指教【茶水有】来个信息,俺给打过去拜托
回复