消防和喷淋泄水管
nsknsk
nsknsk Lv.12
2014年03月07日 17:19:00
只看楼主

请问下消防和喷淋泵后的泄水管上一般都有个流量计,那个流量计是干什么的啊?一定要加在那里吗?

请问下消防和喷淋泵后的泄水管上一般都有个流量计,那个流量计是干什么的啊?一定要加在那里吗?
免费打赏
weiguoli520
2014年03月19日 16:21:41
2楼
你确定那个是流量计?
回复
nsknsk
2014年03月19日 17:19:49
3楼
weiguoli520 发表于 2014-3-19 16:21 你确定那个是流量计?当然确定了
回复
xiaogongr
2014年03月20日 08:13:22
4楼
泄水管上的应该是安全阀吧,或者还有一个减压阀
回复
cysd118
2014年03月20日 08:22:25
5楼
没听说有流量计
回复
sdqdlby119
2014年03月20日 10:58:37
6楼
是流量计 是测试末端水流压力的
回复
伯大哥
2014年03月21日 09:42:15
7楼
根据规范条文说明检验时应测定水泵的流量和压力。
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)条文说明:
7.5.4 本条保留原条文。为保证消防泵及时、可靠地运行,一组消防水泵的吸水管不应少于两条,以保证其中一条维修或发生故障时,仍能正常工作。
为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
消防水泵应定期运转检查,以检验电控系统和水泵机组本身是否正常,能否迅速启动。 检验时应测定水泵的流量和压力,试验用的水当来自消防水池时,可回归至水池。

回复
pangjiang27
2014年03月21日 09:53:16
8楼
伯大哥 发表于 2014-3-21 09:42 根据规范条文说明检验时应测定水泵的流量和压力。《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版) …伯大哥高手!:victory:回答有理有据,是大家学习的榜样。
回复
伯大哥
2014年03月21日 10:30:38
9楼
不胜夸奖,相互学习.大家讨论。
回复

相关推荐