宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度 小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW 最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW 主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05) Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW
宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度
小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW
最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW
主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05)
Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW
考虑室外温度0度时衰减及结霜影响系数:0.7,名义制冷量Q4 Q4=Q3/0.7=78.8KW
选取格力36kw循环型空气源热水器2台,共72kw在环境温度为0度时候机组工作时间T1
T1=24*Q1/(36*2*0.7)=17.72小时
储热水箱的体积V1,储热水箱考虑满足用水高峰期,时间按2小时计算,有效储热容积系数、:n=0.9
V1=(Q2-36*2*0.7)*2/(1.163*0.9*50)=2.824m3 取3吨
储热水箱加热到55度时间T2
T2=1.163*3*50/(36*2*0.7)=3.46小时
总结:96个床位,水箱选取3吨,主机2台36kw,3吨水箱从5度加热到55度需要3.46小时。
那么我是不是可以水箱选3吨,主机1台36kw,时间为6.92小时?
零度以下时候电辅助多少KW怎么算?
53楼
不错,谢谢楼主
回复
54楼
有道理呀,学习了 :victory:
回复
55楼
人才济济啊。
回复
56楼
不错,谢谢楼主
回复
57楼
不错,谢谢楼主
回复
58楼
学习了 大家谢谢
回复
59楼
蓄热式热水系统一般不这样计算,兄弟。
宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度
小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW
最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW
主机制热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05)
(每天运行8~10小时比较合适)
Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW
(应该 96*160*4.2*(55-5)*1.05/3600 /9=104KW)
考虑室外温度0度时衰减及结霜影响系数:0.7,名义制冷量Q4 Q4=Q3/0.7=78.8KW
(考虑0度时间的衰减??如果当地温度0度时间比较多的时候,用空气源热泵就值得推敲了。正常来说考虑5度以下的衰减,取0.8左右,主机实际制热量为104/0.8=130KW。)
选取格力36kw循环型空气源热水器2台,共72kw在环境温度为0度时候机组工作时间T1
(选择36千瓦的空气源热泵4台)
T1=24*Q1/(36*2*0.7)=17.72小时
储热水箱的体积V1,储热水箱考虑满足用水高峰期,时间按2小时计算,有效储热容积系数、:n=0.9
(蓄热系统的水箱一般考虑储存一天的热水用量,15立方,考虑酒店的入住率等其他因素,可以选择12立方左右的蓄热水箱)
(如此选择在高峰期会经常水箱内是冷水,水箱水温经常是在50度以下,不能满足宾馆的实际需求)
零度以下时候电辅助多少KW怎么算?
(如果当地气候0度天气比较多,或一天中均在0度以下,建议电辅功率按照最大小时热水负荷,如果仅仅当地这样的极限天气很少,电辅可以考虑参考小时热负荷。)
回复
60楼
学习了,谢谢大家
回复
61楼
学习~~~~~~
回复
62楼
xlhjanus 发表于 2014-3-9 14:41 楼主,对于采用空气源热泵热水机作为热源,选型一般不是这样选的。由于空气源热泵产热不像锅炉等那样具有“ …6、10、16、20、25、32、40、63、80、100、125、160、200、250、400、630、800、1000A
回复