谷轮ZF系列涡旋机替代半封闭压缩机会有优势么?
w.c.h_ok
w.c.h_ok Lv.2
2007年09月26日 14:56:05
来自于制冷技术
只看楼主

单机制取-40度低温,复叠制取-80度低温,用同匹数的谷轮ZF系列涡旋机替代半封闭压缩机会有优势么?

单机制取-40度低温,复叠制取-80度低温,用同匹数的谷轮ZF系列涡旋机替代半封闭压缩机会有优势么?
免费打赏
yalechang0
2007年09月26日 15:35:40
2楼
我认为在关键看需要的制冷量:
负荷比较小时,涡旋压缩机的优势比较明显,
如果负荷偏大,还是用半封的比较好,
单机分界线在15匹左右。
回复
zblgx
2007年09月27日 11:01:07
3楼
不太可行,因为涡旋压缩机制冷压缩比较小,半封闭压缩机制冷压缩比较大,用同匹数的谷轮ZF系列涡旋机替代半封闭压缩机会无法达到制冷低温要求。
回复
yalechang0
2007年09月27日 13:22:35
4楼

我对你的话 无法理解,“涡旋压缩机制冷压缩比较小,半封闭压缩机制冷压缩比较大”而然后又同匹的的。。。
难以理解
回复
w.c.h_ok
2007年09月28日 14:40:24
5楼
有在低温工况下用过涡旋机的么?能不能说说?
回复
coolcom
2007年09月29日 12:07:09
6楼
哪有低温的蜗旋压缩机?
这么低的温度只能用活塞的
-40度对螺杆是个极大的挑战
当然以上说的都是常规产品。
有钱的非标产品除外。
回复
xinsanhua@co163
2007年09月29日 16:12:36
7楼
从技术参数上看是没问题,但问题是谷轮ZF的价格本身没什么优势,而且如果做复叠系统,第二级的压缩机的喷液是有一些问题的
回复
yalechang0
2007年09月30日 10:54:39
8楼
-60度,ZF在15匹以下完全可以用来做复叠, 我们工厂已经生产出来了,并且已经用在客户当中,效果非常好,
第一 震动和噪音非常小
第二 省电
第三 稳定性高,到现在没有听到客户的负面反馈信息。

至于第二级的压缩机的喷液问题,这是我们的核心技术,不好透露,
回复
w.c.h_ok
2007年09月30日 14:15:49
9楼
感谢 yalechang0分享经验,至少我现在知道-60度ZF可以搞定了,还有几个问题请教:
1、你们工厂有没有测过制冷量?我想确认同匹数半封和涡旋谁的制冷量大?应该怎样对比选型。
2、更低的温度有没有做过试验?我见过日立原装涡旋机可以做到-80度,而且效率很高。
3、你们的ZF用量大么?供货跟的上么?
其他用过的朋友也请多交流。
回复
w.c.h_ok
2007年10月08日 14:14:37
10楼
这么快沉了,我顶
回复
yalechang0
2007年10月08日 14:22:36
11楼
我给你发一个图
回复

相关推荐