有一六层办公楼,单层面积为2649平方米,总建筑面积为15894平方米,首层为商业、大堂、消防控制中心、配电房及30个停车位,二~六层为办公楼,未设集中空调系统,请问需要首层商业及办公楼设置自动喷淋系统吗?配电房等需要设置气体灭火系统吗?
有一六层办公楼,单层面积为2649平方米,总建筑面积为15894平方米,首层为商业、大堂、消防控制中心、配电房及30个停车位,二~六层为办公楼,未设集中空调系统,请问需要首层商业及办公楼设置自动喷淋系统吗?配电房等需要设置气体灭火系统吗?
2楼
yong............
回复
3楼
建筑设计防火规范(GB50016-2006)中8.5.1.4条很明确:“任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的展览建筑、商店、旅馆建筑“需要上喷淋,你这个全都满足上喷淋的条件。气体灭火的话看你的配电房是多大的,还有重要性,国内规范一般不需要上。
回复
4楼
shanying190 发表于 2014-3-9 12:20 建筑设计防火规范(GB50016-2006)中8.5.1.4条很明确:“任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平 …我这个项目,是二~六层是办公楼,首层局部是商业,按8.5.1.5条,办公楼设置有送回风管的集中空调并且总建筑面积大于3000平方米,需要设置自动喷淋,现在设计没有设置,我需要找到理由
回复
5楼
hzh710321 发表于 2014-3-9 20:21 我这个项目,是二~六层是办公楼,首层局部是商业,按8.5.1.5条,办公楼设置有送回风管的集中空调并且总建 …那要看首层局部的商业有没有超过1500平米啊?
回复
6楼
没有 ,因为首层分割了一些是大堂,一部分是车位,那就不用设置自动喷淋系统?
回复
7楼
建议设置喷淋
回复
8楼
我的原则 安全第一
回复
9楼
就是现在的业主受限考虑节约投资
回复
10楼
面积未超过,无需设置喷淋。
回复
11楼
以下这些场合不适用自动喷水灭火系统
计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等,这些场合可以选用气体灭火系统,如七氟丙烷气体灭火系统。
回复