请教大家一些关于砌体施工的问题,还请多多指教
z365991010
z365991010 Lv.8
2014年03月09日 10:23:23
来自于砖混结构
只看楼主

1图和2图中卫生间止水台为何要上砌一米的小砖(小砖是我们供,可否使用加气块替代)3图中小砖与加气块这种混砌是否符合要求,总感觉乱糟糟的,图片中的问题还请大家帮着找找 谢谢指教

1图和2图中卫生间止水台为何要上砌一米的小砖(小砖是我们供,可否使用加气块替代)
3图中小砖与加气块这种混砌是否符合要求,总感觉乱糟糟的,图片中的问题还请大家帮着找找 谢谢指教

1.jpg


2.JPG


3.jpg

免费打赏
z365991010
2014年03月09日 16:23:18
2楼
自己顶一下
回复
fjchum
2014年03月11日 14:45:14
3楼
卫生间、厨房墙体下部砌一定高度的实心砖,主要目的是有水房间防墙面返潮,第三张照片中夹砌的实心砖估计是为了后期固定门框。你可以了解一下图纸设计要求和施工方的解释。:)
回复
jiangzheng0833
2014年03月11日 17:50:54
4楼
楼上正解!
回复
hemc789
2014年03月11日 18:33:11
5楼
换个角度来看,小砖虽然是你们供,但是小砖的砌筑肯定会慢很多,所以人工成本就上去了,所以一般是施工方对质量所有顾虑才这么做的,所以楼上的楼上比较正解。
回复
xieguoshu526
2014年03月11日 19:24:12
6楼
点心 发表于 2014-3-9 16:23 自己顶一下这个事水电工固定电箱用的
回复
wyp7190176
2014年03月11日 20:57:16
7楼
1。2可以不砌小砖,到时候厨卫间防水做过1米高,还有图3上小砖也可以不砌可以现场预制100*200*200的水泥块或者买也行
回复
etkane
2014年03月12日 12:13:10
10楼
可能不同地方规定不同,我们这里混凝土上翻250-300,
小砖做法是可以的。
即便做防水,也不允许用砌块吧?
回复
wholzg
2014年03月12日 16:01:33
11楼

卫生间、厨房墙体下部砌一定高度的实心砖,主要目的是有水房间防墙面返潮,第三张照片中夹砌的实心砖估计是为了后期固定门框。你可以了解一下图纸设计要求和施工方的解释。
回复
木土土
2014年03月13日 13:36:39
12楼
哦,原来呢个是固定用的啊,我还以为是砌筑方便呢,长知识了,
回复
bbhalailai
2014年03月13日 16:52:56
13楼
:):):)好好学习天天向上:):):)
回复

相关推荐