工地上验收钢筋应注意的问题
yzh8855wan
yzh8855wan Lv.7
2014年03月09日 11:24:24
只看楼主

工地上验收钢筋应注意的问题,避免出现以下几种钢筋的绑扎方式,如有,坚决不验收,坚决要求整改。

工地上验收钢筋应注意的问题,避免出现以下几种钢筋的绑扎方式,如有,坚决不验收,坚决要求整改。

IMG20140304001.jpg


IMG20140304002.jpg


IMG20140304003.jpg


IMG20140304004.jpg


IMG20140304005.jpg


IMG20140304006.jpg


IMG20140304007.jpg

免费打赏
dbs0332
2014年03月13日 16:33:01
110楼
yzh8855wan 发表于 2014-3-10 15:56 钢筋应用套筒连接啊 ,且在跨度1/3意外呢? 上部钢筋貌似这个规格的钢筋还是不是一定要套筒连接的吧,梁的钢筋放到承台的上面倒是值得商榷!至于柱子的插筋是不太有本事插到承台里面去了!比较难插跟定位了,平直段的长度也不见的能够保证,柱新的箍筋是做不了!梁主筋的街头位置确实在离支座1/3之内,这个是不允许的
回复
youmeyer
2014年03月13日 16:41:34
111楼
谢谢楼主!学习
回复
jiankeyandong
2014年03月13日 17:02:44
112楼
yzh8855wan 发表于 2014-3-10 15:55 兄弟是由经验的人 ,没看出来吗? 柱插筋都没有,承台钢筋都已经绑扎好了如果柱子的钢筋没有弯锚可以这么施工啊,只能说明还没有到验收的时候,但是应该是先固定好柱子钢筋,要不后放入的话容易偏移。
回复
xuliang1688
2014年03月13日 17:15:24
113楼
混凝土的成型面太差了
回复
yzh8855wan
2014年03月13日 17:19:31
114楼
jiankeyandong 发表于 2014-3-13 17:02 如果柱子的钢筋没有弯锚可以这么施工啊,只能说明还没有到验收的时候,但是应该是先固定好柱子钢筋,要不 …下部无法固定吧
回复
manchengfeng
2014年03月13日 17:44:47
115楼
柱子下插钢筋应子承台钢筋帮扎之前完成。跨度大于10米的梁的钢筋是不允许焊接的,应用套筒。再有,直径大于28mm的受压对接连帮扎都不允许,更别提焊接了
回复
富强168
2014年03月13日 17:48:20
116楼
谢谢楼主 楼主辛苦了
回复
yyyy4987
2014年03月14日 03:17:00
117楼
除锈不好要求,没标准,就是简单刷刷
回复
luohouqi1316
2014年03月14日 07:20:52
118楼
设计的对现场有很大的,责任吗?
回复
qianlo
2014年03月14日 08:52:14
119楼
初学的看不懂