超高层商住建筑消防电缆该用哪种电缆?是一般耐火电缆还是耐高温高湿电缆,高规上有啥规定?
超高层商住建筑消防电缆该用哪种电缆?是一般耐火电缆还是耐高温高湿电缆,高规上有啥规定?
2楼
《民用建筑电气设计规范》
13.10.4
消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1.火灾自动报警系统保护对象为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2.火灾自动报警系统保护对象为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3...............................
不知楼主的高层是特级还是一级?
回复
3楼
38层的商住楼,应该是特级
回复
4楼
其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
回复
5楼
超高层应采用矿物电缆~ 在98标准下应为 特级(2014.4出新火灾规范不知道是啥样)
回复
6楼
矿物 或者低烟无卤
回复
7楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
学习了,但是,我们这建筑设计院设计用矿物电缆,但是,电力设计院设计就用一般的耐火电缆,而且,一般以电力设计院的为准,消防检查就很难过了
回复
9楼
小弟初来乍到 发表于 2014-3-11 20:47 超高层应采用矿物电缆~ 在98标准下应为 特级(2014.4出新火灾规范不知道是啥样)GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》报批版中,已经没有了报警系统保护对象分级,这段时间正在纠结此问题
回复
10楼
消防干线及支干线电缆采用BTTZ矿物绝缘电缆,消防动力及应急照明支线选用WDZNBY-750V无卤低烟耐火电线,我都是这样用的。。
回复