悬赏喽。。。请教砌体施工的问题
z365991010
z365991010 Lv.8
2014年03月10日 08:56:03
来自于砖混结构
只看楼主

1图和2图中卫生间止水台为何要上砌一米的小砖(小砖是我们供,可否使用加气块替代)3图中小砖与加气块这种混砌是否符合要求,总感觉乱糟糟的,图片中的问题还请大家帮着找找 谢谢指教

1图和2图中卫生间止水台为何要上砌一米的小砖(小砖是我们供,可否使用加气块替代)
3图中小砖与加气块这种混砌是否符合要求,总感觉乱糟糟的,图片中的问题还请大家帮着找找 谢谢指教



1.jpg


2.JPG


3.jpg

免费打赏
hjs918
2014年03月10日 10:07:03
2楼
新人参与学习,关注中,顶一下。
回复
z365991010
2014年03月10日 10:11:42
3楼
hjs918 发表于 2014-3-10 10:07 新人参与学习,关注中,顶一下。一起学习:)
回复
z365991010
2014年03月10日 14:39:23
4楼
点心 发表于 2014-3-10 10:11 一起学习大哥来了,忙什么呢最近,最近工作有点偏移了,开始干质监了,以后还请您多多指教
回复
想海的鱼
2014年03月10日 17:45:42
5楼
小砖可以用加气块替代,但是砌筑加气块的有水房间,在砌体底部要浇筑150mm高的混凝土反坎(注意这是建筑上面,而不是结构面上去的); 图3的砌筑是可以的,因为门洞间的墙很窄,而门洞需设置安装固定门的门楔(以前安装木门木楔,后来防火门铝合金门就用混凝土或灰砂砖楔,一般设置一樘门3-4层),门楔间再砌筑加气块显然应为太窄而不合适,因此就全部砌成砖楔。 砌体本来作为填充墙的话,行业对规范砌法不是很看重,所以很多出现不到位或者说也有很多验收的人员都不是非常清楚,因此现在这个行业对于砌体就各有各的说法,个人认为大的原则不能错就好:有拉结筋并拉拔强度和长度到位,砂浆强度到位,灰缝砂浆饱满,不通缝,墙面还算平直,顶部斜砌筑到位,该留构造柱圈梁的地方达标,就可以了。
回复
z365991010
2014年03月11日 10:46:38
6楼
longfulai 发表于 2014-3-10 17:45 小砖可以用加气块替代,但是砌筑加气块的有水房间,在砌体底部要浇筑150mm高的混凝土反坎(注意这是建筑上面 …受益匪浅 感谢您
回复
shejiyuanzhuanjia
2014年03月11日 14:40:38
7楼
小砖可以用加气块替代,但是砌筑加气块的有水房间,在砌体底部要浇筑150mm高的混凝土反坎(注意这是建筑上面,而不是结构面上去的); 图3的砌筑是可以的,因为门洞间的墙很窄,而门洞需设置安装固定门的门楔(以前安装木门木楔,后来防火门铝合金门就用混凝土或灰砂砖楔,一般设置一樘门3-4层),门楔间再砌筑加气块显然应为太窄而不合适,因此就全部砌成砖楔。 砌体本来作为填充墙的话,行业对规范砌法不是很看重,所以很多出现不到位或者说也有很多验收的人员都不是非常清楚,因此现在这个行业对于砌体就各有各的说法,个人认为大的原则不能错就好:有拉结筋并拉拔强度和长度到位,砂浆强度到位,灰缝砂浆饱满,不通缝,墙面还算平直,顶部斜砌筑到位,该留构造柱圈梁的地方达标,就可以了。
回复
miracle416
2014年04月04日 15:15:20
8楼
我是新人,我也来看看
回复
三砖拍不死
2014年04月05日 21:36:17
9楼
用小砖 就2点 一是防潮 防水 二是 上面可以挂电箱柜子等物品 在起第二个作用时可以用空心砖 但里面一定要用混合砂浆填死 要不钉子顶不住 有机会楼主亲身体验把就知道了··