关于10KV高压变配电室设计进线电源的问题
8蚂蚁8
8蚂蚁8 Lv.3
2014年03月10日 12:00:45
只看楼主

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右 3、两个水厂比邻现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷
2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右
3、两个水厂比邻
现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器
求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。
各位大侠,本人初来乍到,请指教!!
免费打赏
bendanbx
2014年03月11日 10:01:31
12楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 12:56 一期有预留则用预留柜,一期没有预留,则在原高干柜旁增加柜子。想问一下区管大人,他的变压器是不是选择的小了些,如果一期的二级负荷很多的话,那么二期应该也不少,如果单母线分断的话,那么一台变压器故障,另一台没法带起剩下的负荷啊。 而且他们变压器负载率在87%,是不是不经济啊。
回复
8蚂蚁8
2014年03月11日 10:04:03
13楼
本帖最后由 wode121990094 于 2014-3-11 10:06 编辑 th169068 发表于 2014-3-11 09:52 一期的高压线路容量是否有余量,你是可以查询,可以估算它是否可以供一期,及你们的负荷,否则你就必须申请 …谢谢你的回答,有两个疑问:1、那个T接头也得向供电局申请吧,我用不用在我的图纸中表示,或者注明电源来路方式;2、你说的“一期的配电室的高压开关柜”我这里没有预留,那我是重新安装一台吗?可是现有一期高压室两路高压进线在柜子两端,出线在柜子中间部分,在加出线柜的话方便吗?还要拆分以前的组合?(现有进线方式为高压架空引致水厂外,埋地引致高压室电缆沟)从哪里可以看到相关资料?
回复
crazy_fi
2014年03月11日 10:22:00
14楼
路过,学习~~:):)
回复
lingxuct
2014年03月11日 10:36:15
15楼
wode121990094 发表于 2014-3-11 09:45 直接增加高压出线柜吗?如果需要分开计量,怎么办?是不是可以在高压进线柜处分支?内部分开计量,在出线柜装电度表就可。高压增加柜子,不叫分支,叫拼柜!
回复
lingxuct
2014年03月11日 10:38:46
16楼
bendanbx 发表于 2014-3-11 10:01 想问一下区管大人,他的变压器是不是选择的小了些,如果一期的二级负荷很多的话,那么二期应该也不少,如 …一期人家已经做好了,不用管它变压器的大小,也不能把二期负荷接到一期的变压器下!二级负荷,当一台变压器故障时,另一台带不动全部负荷是正常的,可以减负荷供电。
回复
qq502275741
2014年03月11日 10:43:15
17楼
zhunikuaile119 发表于 2014-3-10 12:44 一期预留高压出线柜2期得申请,一期得预留
回复
8蚂蚁8
2014年03月11日 11:10:00
18楼
说来说去,怎么个设计方案啊?实际我已经做好了一路高压进线方案,审图说我不经济,可以从一期来。关键点就是怎么从一期来电源?柜子怎么加?图纸我怎么出?
大侠,拜求了!!
回复
th169068
2014年03月11日 11:44:12
19楼
你要“T"接,就必须向供电局申请,因为线路负荷增加,相应的保护是否需要修改,计量是否合适,他们将要进行复核。你要”T“接的话,可以在一期的架空线终端电杆处连接,电缆埋地引入你的配电室。如果从一期引入,需要加配电柜,这个问题不是很复杂,需要把母线延长至增加的柜子,你可以联系一期高压盘柜的厂家即可,按你的配电方式,如果是单母分段运行,需要加两个柜子。当然,你在完工后,在图纸上该标识清楚的一定要标识清楚。
回复
huadongyijiantmzx
2014年03月11日 13:17:32
20楼
我怕有两个想法 一:就地将一期的两台变压器更换成1200的再增加两套柜子就可以了 这是处于节能 只要报增容就可以了 。二:在一期增加两套高压断路器柜(取决于你高压隔离 受电 计量 等柜容量大小)在二期上两台变压器和柜就可以了 也得报增容 说白了就是看你想在一期做 还是 二期做
回复
8蚂蚁8
2014年03月11日 13:45:15
21楼
本帖最后由 wode121990094 于 2014-3-11 13:55 编辑 th169068 发表于 2014-3-11 11:44 你要“T"接,就必须向供电局申请,因为线路负荷增加,相应的保护是否需要修改,计量是否合适,他们将要进行 …明白了,灰常感谢!剩下的就是向业主和领导说明具体哪种方式了。顺便多问一句:T接之后的高压室还设计成双电源加进线柜、计量柜、PT柜、出线柜行不行?只是电源不用再申请重新架设了,审图还会不会说我浪费(我们是自己设计自己施工,甲方供设备,多施工多挣钱,甲方和我们都满意。但是审图单位不这么考虑)?
回复

相关推荐