关于10KV高压变配电室设计进线电源的问题
8蚂蚁8
8蚂蚁8 Lv.3
2014年03月10日 12:00:45
只看楼主

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右 3、两个水厂比邻现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷
2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右
3、两个水厂比邻
现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器
求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。
各位大侠,本人初来乍到,请指教!!
免费打赏
8蚂蚁8
2014年03月11日 13:51:41
22楼
huadongyijiantm 发表于 2014-3-11 13:17 我怕有两个想法 一:就地将一期的两台变压器更换成1200的再增加两套柜子就可以了 这是处于节能 只要报增容 …第一种嘛,不怎么现实,暂不考虑了;第二种,实地现场空间不足,并且还要动现有的柜体,要停产,领导嫌麻烦;还是做“T”接吧,这样也方便单独管理
回复
huadongyijiantmzx
2014年03月11日 13:53:50
23楼
wode121990094 发表于 2014-3-11 13:51 第一种嘛,不怎么现实,暂不考虑了;第二种,实地现场空间不足,并且还要动现有的柜体,要停产,领导嫌 …呵呵 可以 只是参考一下
回复
8蚂蚁8
2014年03月11日 13:58:26
24楼
huadongyijiantm 发表于 2014-3-11 13:53 呵呵 可以 只是参考一下都是交流嘛!感谢!感谢!
回复
sdht_w
2014年03月11日 14:50:21
25楼
学习学习:):):)
回复
zhili051
2014年03月11日 15:24:44
26楼
先做第二期,要求设计高压是双电源并保证不在同一电站输出方可,等二期工程做验收完以后趁设备还没有全面投入,将一期的低压负荷转移过来,再增加一期一个高压进线柜就OK了
回复
w295052901
2014年03月11日 16:44:01
27楼
增加2台高压出线柜,进线增容。对施工来说比较方便,而且供电局流程也少走点,相当于新开户来说。
回复
zyj100165
2014年03月11日 17:53:56
28楼
首先确认一二期是不是在同一个用电红线内?如果是再确认你所在的地方供电公司是否允许同一用电红线内设置多个计量点?
如果一期预留有高低压柜安装位置的话就更好办,直接原址增容!
如果一期仅仅预留了高压柜安装位置那你就新建一个车间变(不设置计量点)!
回复
cxh820528
2014年03月11日 18:26:38
29楼
你这种情况,一般是这样,报批形式是二期在一期的基础上增容,10KV在一期并柜供给二期,在二期中设配电室。弄清主备供负荷,测算是否需要更换10KV进线电缆,计量互感器,以及母联。。。。。
回复
wys000king
2014年03月11日 21:43:12
30楼
1、首先要考虑1期高压进线电缆的选用能否满足新增容量的需求。
2、1期工程有没有备用的10kV出线柜,没有的话可以加一面出线柜。
3、如果从1期柜子敷设2期电源的话,原进线柜、计量柜需要改造。开关及计量CT需要更换!
回复
linchjiu
2014年03月11日 22:32:26
31楼
若是一期有预留高压柜,则从一期引,这个要详细查阅一期的主接线
回复

相关推荐

APP内打开