关于10KV高压变配电室设计进线电源的问题
8蚂蚁8
8蚂蚁8 Lv.3
2014年03月10日 12:00:45
只看楼主

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右 3、两个水厂比邻现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。

目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷
2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右
3、两个水厂比邻
现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器
求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。
各位大侠,本人初来乍到,请指教!!
免费打赏
lbh871211
2014年03月12日 08:12:31
32楼
:lol:lol:lol
回复
xuyunbo349994319
2014年03月12日 08:33:37
33楼
如果供电局需要分开计量,那加子计量柜应该就可以了
回复
liu583829685
2014年03月12日 09:23:07
34楼
1看一期高压有没有预留容量和位置
1)要是有的话,可加柜,只要增容就可以了
2)要是二者缺一,只能重新申请了
2重新申请两台630KVA的,一台630KVA能否满足二期全部二级负荷吗?不能满足就要加大变压器容量哟
回复
fangbao123
2014年03月12日 10:43:39
35楼
:P:P:P:P:victory::victory::victory:
回复
jiang19862009
2014年03月12日 16:18:44
36楼
bendanbx 发表于 2014-3-11 10:01 想问一下区管大人,他的变压器是不是选择的小了些,如果一期的二级负荷很多的话,那么二期应该也不少,如 …我觉得是他没说清楚,变压器负载率到了80%,应该是一用一备的吧
回复
jiang19862009
2014年03月12日 16:23:29
37楼
首先考虑一期的高压电缆的规格能不能满足二期增容的要求,如果能满足要求,可以在一起高压配电间内增设两台高压出线柜,为二期提供高压电源,二期考虑负荷开关柜即可。一期新增的高压柜放置在两端即可,前提是高压配电间内还有位置。
回复
zdy1031731388
2014年03月12日 20:01:36
38楼
一期设计是否考虑扩建需求,是否能满足扩建容量需求,(1)如果能满足,在原有基础增加高压柜,重新整定进线及上级保护,(2)如不能满足,申请新的进线
回复
xinye10
2014年03月12日 20:06:52
39楼
engineershao 发表于 2014-3-10 14:16 不知道你一期工程高压部分怎么做的?当初有没有考虑到二期有增容的可能,包括进线电缆是否够二期用,以及高 …发现搞供配电的弟兄,几乎没有考虑远景的那根筋。前次,一个公寓项目,分接箱预留待建住户的回路(已有规划,但房子还没没造)。结果被某些把关的人给发落成:你一个分接箱就接了一个回路,备用6回,这还行?!删了。:lol
回复
iory012732
2014年03月12日 23:06:37
40楼
学习学习,我这里正好也在做
回复
lbh871211
2014年03月13日 08:15:41
41楼