熔断器0.4kv600A熔断
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2014年03月10日 13:12:42
只看楼主















免费打赏
老盖
2014年03月13日 09:28:30
12楼
支持楼上的说法
回复
xyyrrr
2014年03月13日 10:23:21
13楼
聚散随风 发表于 2014-3-12 22:48 熔断器质量有问题,应该不是正宗上陶飞灵牌的飞灵的也没幸免,注意两者的触刀截面不同4867474
回复
xyyrrr
2014年03月13日 11:59:39
14楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-3-13 12:01 编辑 fangbao123 发表于 2014-3-12 10:21 检查出原因了?初步结论为下接的软启动器故障。
回复
wboy8759
2014年03月13日 14:45:44
15楼
一看就是空开上桩头弧光短路造成的。
回复
zhj201112
2014年03月13日 15:49:26
16楼
下面的软启动器是多大的哦!600A都烧成这样了,
断路器是那个厂的啊?断路器有没有动作呢?
是不是配大了哦?
楼主呀!你那电机是多大的呀?
求解!!!
回复
xyyrrr
2014年03月13日 18:07:23
17楼
zhj201112 发表于 2014-3-13 15:49 下面的软启动器是多大的哦!600A都烧成这样了,断路器是那个厂的啊?断路器有没有动作呢?是不是配大了哦 …250KW鼓风机污水处理( MBR) 用的
回复
yjzpp2
2014年03月13日 19:57:19
18楼
短路在
,估计开关也配来不好
回复
xyyrrr
2014年03月14日 08:52:56
19楼
yjzpp2 发表于 2014-3-13 19:57 短路在,估计开关也配来不好500A进口空开,运行5年了
回复
lijian112233
2014年03月14日 11:16:55
20楼
这也太狠了吧 电流这么大 短路
回复
songshijie11
2014年03月14日 16:31:20
21楼
我判断是熔断器质量问题,本身这个就存在质量问题,或者容量不够,长时间使用后容量降低,产生熔化,有飞溅物,飞到断路器A相上口,造成相间短路,击伤铜排,
回复