高效过滤器的面速在检漏时拟定为多少适宜?
zhuhanping
zhuhanping Lv.3
2007年09月26日 16:02:26
只看楼主

请教前辈: 高效过滤器安装好后,在进行车间洁净度检测之前,对高效过滤器捡漏时 ,高效过滤器的风速应控制在什么范围?比如是484*484*220mm的高效过滤器?还有就是,安装好的高效过滤器的微粒漏的很厉害,会由什么原因造成的呢?我现在在个工程里,在过滤器与箱体的缝隙里捡漏,超过100粒.我现在还找不出原因.请大家给点建议.谢谢!!!!!

请教前辈:

高效过滤器安装好后,在进行车间洁净度检测之前,对高效过滤器捡漏时 ,高效过滤器的风速应控制在什么范围?
比如是484*484*220mm的高效过滤器?

还有就是,安装好的高效过滤器的微粒漏的很厉害,会由什么原因造成的呢?

我现在在个工程里,在过滤器与箱体的缝隙里捡漏,超过100粒.我现在还找不出原因.请大家给点建议.谢谢!!!!!
免费打赏
yantangzx
2007年09月27日 12:35:40
2楼
高效过滤器使用风量,有经验的设计一般取额定风量的80%比较合理,比如,484*484*220,厂家给的额定风量是1000,实际使用风量小于800比较经济合理。过滤器在检漏时,风速较低的情况下,可能效果比较好。(特别是采用dop检漏)
检漏过程中如果确定过滤器是完好的,边缝检测不合格,原因主要存在两方面,一个是箱体质量的原因,造成安装很难密封,另一个原因是环境的影响,可以通过对风口做围挡检测来辨别。具体可以QQ联系交流:4551464
回复
jyfhv
2007年09月27日 14:41:02
3楼
可以取额定风量下检测,或者可以在0.45M/s的情况下检测,另外,首先要确定是过滤器的边框漏还是过滤器与箱体之间,前者漏的话只有补或者换才行,而后者的话看下是不是过滤器没有放平或者过滤器的平行度有问题,还有密封条是不是完好的,这些都有可能造成泄漏,另外,如果室内是正压的话,理论上讲不会对室内产生污染,但因测试时的采样泵的吸力作用,所以可以检测到,应该的情况是室内的风是往外吹的。个人见解 有问题可QQ:80861473
回复

相关推荐

APP内打开