本帖最后由 chaohua2010 于 2014-3-10 14:17 编辑 如下图所示屋面做法,现出现岩棉保温板上找平层开裂现象。请教各位同行这是什么原因,需要采取哪些措施,是否需要改变设计。(现在屋面保温岩棉已全部进场,退货不现实)。谢谢大家。
本帖最后由 chaohua2010 于 2014-3-10 14:17 编辑
如下图所示屋面做法,现出现岩棉保温板上找平层开裂现象。请教各位同行这是什么原因,需要采取哪些措施,是否需要改变设计。(现在屋面保温岩棉已全部进场,退货不现实)。谢谢大家。
2楼
太棒了,好东西,很有帮助,以后多发这样的东东,谢谢!
回复
3楼
干铺无纺聚酯纤维布
回复
4楼
保温层上的20厚砂浆找平层开裂,主要是失水太快,后期养护工作不到位,未设置分格缝等造成,出现这种情况及时修补封堵,做SBS卷材防水层刷冷底子油时仔细一点(多刷两遍),严控卷材防水层的施工质量,就没什么问题了。
回复
5楼
施工时设置了分隔缝,还是开裂的比较厉害。现场对岩棉进行抽检,发现岩棉密度满足不了设计要求(设计要求160~180kg/m3,实际只有90kg/m3),个人感觉是因为岩棉密度小,抗压强度不够,岩棉表面不均匀压缩,导致水泥砂浆受拉开裂。不知是否如此,还请各位专家进行鉴别指正。假如果真如此,在现有岩棉不退场的情况下应该采取哪些措施,防止找平层开裂。
回复
6楼
学习学习学习
回复
7楼
施工时,岩棉保温板上应该加设钢筋网片。
回复
8楼
谢谢LZ !受益了!
回复
9楼
谢谢LX !顶一下!!
回复
10楼
我也觉得是岩棉板有问题,我们这里的保温板都用EPS保温板,岩棉有弹性易收缩
回复
11楼
这已经超出了设置分隔缝的上限,应加纤维之类的
回复