是否有涡流?是否需改制????
seven1990
seven1990 Lv.5
2014年03月10日 19:55:09
只看楼主

一批GCS,由于深度限制(600),柜子侧出线,钣金把柜子做成这样(如下图),各位发表下看法,涡流影响是否很大?是否需要改制??

一批GCS,由于深度限制(600),柜子侧出线,钣金把柜子做成这样(如下图),各位发表下看法,涡流影响是否很大?是否需要改制?? IMAG2323.jpg IMAG2324.jpg

IMAG2323.jpg


IMAG2324.jpg

免费打赏
wxdchgs
2014年03月12日 12:15:57
22楼
yu2013guoqing 发表于 2014-3-12 10:48 首先你要搞清除涡流怎样产生,三相电流产生的矢量和为零,所以没有涡流,没有损耗看仔细点,是每相分别穿过铁板孔的。
回复
李海豹
2014年03月12日 14:02:06
23楼
柜内出线位置在柜后,不引到右侧,涡流的事也没了,柜子占地也少多了,柜子的成本也小多了?

回复
xiaoxueqing1122
2014年03月14日 09:35:02
24楼
柜体限制在600深证明柜后没有空间,只能侧出线。
回复
xjksjcsjy
2014年03月14日 17:50:37
25楼

路过。学习了。