荷载规范5.1.1及5.1.2我和同事谁的理解正确
yzh8855wan
yzh8855wan Lv.7
2014年03月10日 20:19:05
只看楼主

5.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1. 1 中楼面活荷载标准值的忻减系数取值不应小于下列规定: 1 设计楼面梁时: 1 )第1 (1) 项当楼面梁从属面积超过25时时,应取0.9; 2) 第1 (2) -7项当楼面梁从属面积超过50m2 时,应取0.9; 3) 第8项对单向极楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8,对单向板楼盖的主梁应取0.6,对双向板楼盖的梁应取0.8; 4) 第9-13项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

5.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1. 1 中楼面活荷载标准值的忻减系数取值不应小于下列规定:
1 设计楼面梁时:
1 )第1 (1) 项当楼面梁从属面积超过25时时,应取0.9;
2) 第1 (2) -7项当楼面梁从属面积超过50m2 时,应取0.9;
3) 第8项对单向极楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8,对单向板楼盖的主梁应取0.6,对双向板楼盖的梁应取0.8;
4) 第9-13项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。


2 设计墙、柱和基础时:
1) 第1 (1) 项应按表5.1.2规定采用;
2) 第1 (2) -7项应采用与其楼面梁相同的忻减系数;
3) 第8项的害车,对单向板楼盖应取0.5,对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;
4) 第9-13项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧备延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。

本人对本条规范的理解,特别是5.1.2.1.2)内容的理解:

1.当从属面积大于50时折减取值为0.9,这是最小值;且不分楼层,不随楼层的增加而减少。表5.1.2对本条无意义,没有约束作用。因此,当从属面积小于50时,折减系数应大于0.9,或者不折减。直接取值为1.
2. 设计墙柱和基础时,5.1.1表中第1(2)--7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;此条规范折减值完全约束于5.1.2.1.2)条,因此 设计墙柱和基础时 ,5.1.1表中第1(2)--7项 中的所有功能的建筑的折减系数取值应满足以下条件: .当梁柱从属面积大于50时折减取值为0.9,这是最小值;且不分楼层,不随楼层的增加而减少。表5.1.2对 5.1.1表中第1(2)--7项 中的所有功能的建筑 无意义,没有约束作用。因此,当梁柱从属面积小于50时,折减系数应大于0.9,或者不折减,直接取值为1。

最近同事做了一个教学楼的项目,活荷载折减系数全部以PKPM中的值默认,也就是玩去服从表5.1.2的取值,被专家审了强规,回来和我探讨,他说是认为专家看错了,找专家退掉强条。我个人拙见,专家没有错,而是他错了,墙柱折减值教学楼等不应小于0.9。发帖探讨,对事不对人,还请各位指正。






免费打赏
土木结构
2014年03月12日 22:11:28
43楼
zhege 不权威
回复
d312456957
2014年03月13日 08:23:30
44楼
看看大家怎么讲述的,我是搞路桥的,在学着做房建
回复
金鱼缸
2014年03月13日 08:45:01
45楼
建议参考下朱总的《建筑结构设计问答及分析》第二版 1.3节 关于活荷载的折减,相当有启发。
回复
aming1963
2014年03月13日 08:45:57
46楼
到底是拆减还是什么减?
回复
王铜
2014年03月13日 08:46:02
47楼
对《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表5.1.1 第1(2)—8项的建筑类别,不另考虑按楼层的折减
回复
来自星星的力
2014年03月13日 09:02:38
48楼
其实规范上对于从属面积解释的也很清楚了,问题就在于实操过程中,楼面梁的面积超过50平米,是否折减的问题,我个人感觉教学楼这种建筑设计不宜进行折减,教学楼在使用时几乎属于活荷载满布的情况,而且又是重点设防类,设计时应适当提高安全储备。
回复
x670703714
2014年03月13日 09:26:24
49楼
我是顶层墙柱折减,其他层不折减
回复
x670703714
2014年03月13日 09:26:57
50楼
路过学习以下,有什么说得不好的地方,大家别见笑,谢谢合作
回复
qiang2008031
2014年03月13日 09:39:43
51楼
学习了,楼主
回复
马小军
2014年03月13日 09:49:22
52楼
按从属面积50为界限,超过0.9,没超过1.0,条文写的很清楚
回复