为何断路器下铜排会烧
ee8846
ee8846 Lv.5
2014年03月10日 21:24:06
只看楼主

500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。

500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。

IMG_20140310_155519.jpg

免费打赏
fangbao123
2014年03月12日 10:25:50
22楼
:victory::victory::victory:
回复
ay617653
2014年03月12日 10:29:20
23楼
1、空开额定电流630A,电缆好像是50的。空开电流远大于电缆载流量,电缆发热却未到空开的动作电流。
2、工地上的施工用电未用带漏电开关。
3、三相电缆发热的主要原因是电缆过小。而A相接触不好导致。图中可以明显看到电缆鼻子很小,接触面也小。
回复
a8217558
2014年03月12日 11:35:54
24楼
如果外围没有问题。把断路器拆开看看。:)
回复
惊云
2014年03月12日 11:36:10
25楼
很明显,线鼻子的问题
回复
ee8846
2014年03月12日 12:51:19
26楼
ay617653 发表于 2014-3-12 10:29 1、空开额定电流630A,电缆好像是50的。空开电流远大于电缆载流量,电缆发热却未到空开的动作电流。2、工 …电缆是120的铝电缆,空开是箱式变电站内的,从供电局租的。箱变内都安装有剩余电流保护
回复
电老虎
2014年03月12日 16:11:15
27楼
应该是铜线鼻没有压紧,接触电阻大,导致接头发热,铜排烧的变为了白色。应尽快维修,免发生事故。
回复
葵子
2014年03月12日 20:22:43
28楼
铜排因电流的热效应烧得变色,算是严重的故障了,应该更换。
回复
wboy8759
2014年03月12日 20:37:03
29楼
也许是:以前是下出线压接不牢固,线头接触不良,过热,造成开关内部的下触头弹簧退火,压力不足,接触不良。拆开看一下弹簧和触头面吧。可能要换一台开关了。
回复
80color
2014年03月12日 20:56:44
30楼
接触不良局部发热引起
回复
isaiahwu
2014年03月13日 11:03:45
31楼
怎么能看出来铜鼻没有压紧呢?
回复