500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。
500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。
32楼
可能原因:1、铜线鼻太小,接触面积太小,2、没有压紧,导致发热传到断路器主触头,导致接触不良,3、负荷电流太大
回复
33楼
其实分别测测各设备动作电流是否正常,如果不正常,就说明那台设备有问题。
设备用电正常,那就是施工问题了,接触点的问题,前面好多都说了,线耳,螺丝。这样一步步,肯定能查出问题。
回复
34楼
铜鼻子是什么样子哦 好机形哦 是不是线小了哦!
回复
35楼
1.铜接线鼻电流规格太小和电缆不符
2.铜鼻子没有压好,造成接触不良,重新做能解决
回复
37楼
液压钳压铜头的时候没有压紧,导致接触头发热,这种情况我碰到过,一相接触不良会导致另外两相电流增大,导线发热异于平常,长时间不解决容易引起负载电器的烧毁。
回复
38楼
没压紧,导致发热
回复
39楼
个人觉得六楼的分析比较靠谱:
“首先,偏相的可能性很小,大部分都是三相负荷。结合图片分析如下:
1.铜接线鼻电流规格太小,接触面有限;
2.导电部分接触不良(包括铜排与开关、开关与压线鼻之间);
3.开关下所带负荷电流太大。”
回复
40楼
1.铜接线鼻电流规格太小,接触面有限;》》接线端子长期发热;
2.导电部分接触不良(包括铜排与开关、开关与压线鼻之间)》》注意紧固螺栓
3.开关下所带负荷电流太大。》》用电流表检测每相电流是否接近,电流值是否超出正常值,电流是否超出电线设计电流值。
回复
41楼
偏相的可能性很小,因为大部分都是三相负荷。
主要是装配问题。
回复
42楼
往下看。。。。