为何断路器下铜排会烧
ee8846
ee8846 Lv.5
2014年03月10日 21:24:06
只看楼主

500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。

500千伏安箱变中630安断路器下的接线铜排,见图中左数第二个断路器,断路器塑壳上面此相对应区域温度明显高于其余两项对应区域,其余两相也发热,且此相铜排已经烧的变为了白色,没有感应钳形表并没有测各相电流,从现象判断应为偏相导致该相电流过高,但检查此箱变所带设备,均为三相的空压机、提升机、潜水泵等设备,仅有几盏碘钨灯而已,无法判断其偏相具体原因,求各位高手帮助分析,谢谢。

IMG_20140310_155519.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年03月15日 16:50:26
43楼
一个开口鼻子太小,电流太大,鼻子接触面小,电流密度大,鼻子发热引起,再下去会把鼻子烧断的!
回复
mr_chen188
2014年03月16日 17:00:54
44楼
看看学学.........
回复
lingwei7
2014年03月16日 20:45:51
45楼
又学到东东,谢谢~~
回复
zhulouchangod
2014年03月17日 09:31:12
46楼
可能是压接,接触不良引起的。具体问题可以89268608讨论。
回复
开心的人
2014年03月18日 11:32:28
47楼
空气开关触头接触不良造成铜排发热,也可能有些轻微短路
回复
zh.sh.xiang
2014年03月18日 22:08:44
48楼
应该是铜排两端或一段的螺丝没有压紧造成的虚接,而引起的发热造成的
回复
wuzhixing44
2014年05月30日 22:28:04
49楼
铜鼻紧不紧,这个工人有关系。线插到线耳底部再压制,每个线耳压两次两级压制。怎么都不会松。还用力拉拉检查。