现有厂区改造,是否可以不破坏道路架空敷设呢?消火栓应该如何设置,是否是局部立管下来?
现有厂区改造,是否可以不破坏道路架空敷设呢?消火栓应该如何设置,是否是局部立管下来?
2楼
我见过喷淋管道架空设置的,想来消火栓管道也可以
回复
3楼
可以架空,但要考虑采取防冻或防结露措施。
回复
4楼
如果要跨越道路的话,管道支架不好做。100的管子支架间距好像要求6米。
回复
5楼
谢谢大家,消防管道DN200,穿越道路或消防通道处打算架高或埋地,现在地处天津,考虑防冻问题,外壁用岩棉保温,40mm,外包镀锌铁皮,这样可以吧?消火栓处下只管连接。
回复
6楼
外露管道只考虑保温是不够的,尤其是消防管道管道内的水长期不流动,极有可能冻住,建议采用电伴热带。
回复
7楼
?
回复
8楼
同意六楼建议
回复
9楼
同意六楼建议
回复
10楼
谢谢六楼的!
回复