大家帮着看看这二次结构,欢迎指点
z365991010
z365991010 Lv.8
2014年03月11日 15:38:29
来自于砖混结构
只看楼主

1.(1图)空调板抹灰要求观感较差,圆形洞口未抹,请大家指教一下关于这部位的做法。2.(2图)窗口做法是否规范?烟道做法有什么规范要求?3.(3、4图)安装分包因堵管漏管等问题将楼板及梁破坏,3图是在餐厅多水地带,像这种后期破坏的现象很普遍,大家有没有好的解决方式。

1.(1图)空调板抹灰要求观感较差,圆形洞口未抹,请大家指教一下关于这部位的做法。
2.(2图)窗口做法是否规范?烟道做法有什么规范要求?
3.(3、4图)安装分包因堵管漏管等问题将楼板及梁破坏,3图是在餐厅多水地带,像这种后期破坏的现象很普遍,大家有没有好的解决方式。



空调板.JPG


窗口做法.JPG


安装破坏.JPG


安装破坏2.JPG


IMG_0478.JPG

免费打赏
find1017
2014年03月15日 09:37:32
22楼
1图是施工过程图,不是最后竣工的图,现在看还不能说明问题,但抹灰应注意找坡,不要空鼓开裂
回复
find1017
2014年03月15日 09:39:51
23楼
2图是门窗安装后塞口的做法,应注意窗的锚固连接、缝口填充、窗台窗眉找坡
回复
咱家小灯泡
2014年03月15日 09:40:00
24楼
在砌体墙上开线管洞一般没啥问题   但是绝对不允许在剪力墙上直接开洞:Q
回复
find1017
2014年03月15日 09:40:42
25楼
3图看是否伤及楼板结构
回复
find1017
2014年03月15日 09:43:04
26楼
第4张箱体安装,槽口应采用细石砼嵌实,应加钢丝网抹灰
回复
find1017
2014年03月15日 09:43:40
27楼
第5张烟道安装,应加钢丝网抹灰
回复
李工在线
2014年03月15日 11:18:33
28楼
帮你顶一下吧 虽然不懂
回复
liuxiaoxiang139404
2014年03月15日 11:52:35
29楼
剪力墙上不能直接开洞
回复
jzhdajia
2014年03月16日 10:21:23
30楼
烟道底部有破损,电箱提梁,地面剔槽都破坏结构
回复
oliver_xie
2014年03月16日 14:23:47
31楼
这些个可以看看质量通病防治吧
回复

相关推荐