cfg桩已完成,有没有可能调整伸缩缝的位置?
cuijh1120
cuijh1120 Lv.10
2014年03月12日 19:04:15
来自于砖混结构
只看楼主

cfg桩已完成,有没有可能调整伸缩缝的位置? 六层砖混,cfg+条基,因楼体单元数变动(去掉边上一个单元),3+2变成了3+1,不利于施工,有没有可能变为2+2,桩已经打完,还未开槽。谢谢

cfg桩已完成,有没有可能调整伸缩缝的位置?

六层砖混,cfg+条基,因楼体单元数变动(去掉边上一个单元),3+2变成了3+1,不利于施工,有没有可能变为2+2,桩已经打完,还未开槽。谢谢
免费打赏
富强168
2014年03月19日 09:14:36
12楼
分别验算一下沉降吧
回复
zhang19920504
2014年03月19日 10:06:24
13楼
好像很流比的样子 !!进来学习一下了 ;P;P;P;P
回复
zhang19920504
2014年03月19日 10:06:47
14楼
好像很流比的样子 !!进来学习一下了 ;P;P;P;P
回复
liyou91
2014年03月19日 14:59:59
15楼
谢谢分享~~~~~~~
回复
zhang19920504
2014年03月20日 09:55:53
16楼
好像很流比的样子 !!进来学习一下了
回复
zhang19920504
2014年03月20日 09:57:42
17楼
好像很流比的样子 !!进来学习一下了
回复
小树监护人
2014年03月20日 11:18:55
18楼
这个问题得根据楼主这个项目的具体情况分析,如果是条基下基础范围内做了CFG桩,尽量就不调整缝的位置了,因为缝那是双墙基础,宽度较大,可能处理范围也大,换位置有可能处理范围就不满足了。
再者可以换个思路,既然少了一个单元,是不是总长就不是超的很多了,是否可以考虑不设缝,靠材料和构造措施来解决问题。
回复
qinyiwen520
2014年03月21日 08:40:35
19楼
问题提得不错
回复
逐风
2014年03月21日 09:31:07
20楼
只要修改后的上部结构平面范围还在地基处理的范围之内,就可以;否则,需要按新方案增加CFG桩的处理范围
回复
ribiriyue
2014年03月21日 13:31:25
21楼
验算一下,2+2能满足的话还是比较好的。可以尝试补桩
回复